发表于 2013-10-12 08:52:52
|
显示全部楼层
按接地专家的允许接触电压的计算公式,一个实例 取 t=0.5s 土壤电阻率ρ=330Ω*m
代入 Ut=〈174+0.17ρsCs〉/√ t=325.4〈V〉
325.4V,这个数对于连90V都感到吃惊的同行来说〈有的还是专家级〉,可以说是天文数字了。但这已在变电站接地设计施工已实施XX年了。