[规范条文] 新《火规》深圳宣讲片段

   火... [复制链接]
     
发表于 2014-4-27 20:56:38 | 显示全部楼层
消防联动控制器的手动控制盘:对于消防泵和消防风机,强制要求一对一手动控制线。

10D303-3 图示的 AC220V 钥匙式按钮,是“消防联动控制器的手动控制盘”方法之一;
采用“是一对一配线”的多线模块(DC24V),也可以是“消防联动控制器的手动控制盘”方法之一,没看见规范有禁止采用的规定,应该符合规范规定。
     
发表于 2014-4-27 21:09:34 | 显示全部楼层

这么说 规范6.7.3 实在令人费解、多余。
     
发表于 2014-4-27 21:10:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 小菜 于 2014-4-27 21:17 编辑

多线模块和钥匙式按钮,跟规范说的启停按钮线直接引至消防控制室不一致。编制人说规范不是图集,可这句明明说口述图集的节奏,杜绝了多种其它设计(应该说比规范的做法更合理的设计)
发表于 2014-4-27 21:17:58 | 显示全部楼层
有个疑惑
消防联动控制器的手动控制盘是不是要求~220V的手动意思?
消防联动控制器的联动控制盘是不是通过总线或模块或多线模块控制的意思?
     
发表于 2014-4-27 21:26:44 | 显示全部楼层
多线模块和钥匙式按钮,跟规范说的启停按钮线直接引至消防控制室不一致
小菜 发表于 2014-4-27 21:10


跟规范说的启停按钮线直接引至消防控制室不一致——
这个规范说的(泵、风机控制箱、柜)“启停按钮线直接引至消防控制室”奇葩规定,不是被老诚痛批得体无完肤了吗?
     
发表于 2014-4-27 21:30:19 | 显示全部楼层
应将喷淋消防(消火栓)泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制器,直接手动控制喷淋消防(消火栓)泵的启动、停止——
老诚再发飙一次吧。
     
 楼主| 发表于 2014-4-27 21:40:32 | 显示全部楼层
大家可以看实施指南的示意图。它要求是每个控制对象都是尽量自己独自解决联动问题,而其他联动设备故障等,都不应影响到本设备的联动。所以,才有学员断言:今后应是一对一放射式联动(包括联动控制和手动控制)为主,而传统联动总线基本靠边站了。
我也有点认同该说法。
     
发表于 2014-4-27 22:03:09 | 显示全部楼层
大家可以看实施指南的示意图。它要求是每个控制对象都是尽量自己独自解决联动问题,而其他联动设备故障等, ...
大鼻山 发表于 2014-4-27 21:40


这个“断言”实在让人无语,我开始同情编规范的人了
     
发表于 2014-4-27 22:05:28 | 显示全部楼层
这个“断言”实在让人无语,我开始同情编规范的人了
小菜 发表于 2014-4-27 22:03


我也这么认为。
     
发表于 2014-4-27 22:06:43 | 显示全部楼层
应将喷淋消防(消火栓)泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动 ...
尺短寸长 发表于 2014-4-27 21:30


批这个不怪老诚,我们都觉得规定得莫名其妙。不知道编者的水平要高到什么程度,才能写出这样的言语?
     
发表于 2014-4-27 22:21:17 | 显示全部楼层
批这个不怪老诚,我们都觉得规定得莫名其妙。不知道编者的水平要高到什么程度,才能写出这样的言语?
小菜 发表于 2014-4-27 22:06


老诚说了大伙儿的心里话。
     
 楼主| 发表于 2014-4-27 22:26:40 | 显示全部楼层
大家去看看《实施指南》的图1.1-5,有何想法?
     
发表于 2014-4-27 22:33:29 | 显示全部楼层
大家去看看《实施指南》的图1.1-5,有何想法?
大鼻山 发表于 2014-4-27 22:26


你是说直线控制这几个字么?
     
 楼主| 发表于 2014-4-27 22:43:32 | 显示全部楼层
你是说直线控制这几个字么?
小菜 发表于 2014-4-27 22:33

嗯那……
     
发表于 2014-4-27 22:45:00 | 显示全部楼层
回复 51# 大鼻山


    联锁太狭义了,个人感觉规范中联动是对额