楼主: yangyang7201

2014上海审图系统工程质量通病治理论文汇编

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-4-22 15:44:49 | 显示全部楼层
尺短寸长 逗你玩儿!O(∩_∩)O~

yangyang  直接被玩儿残废了!{:sweat:}
     
发表于 2015-5-4 00:10:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:14 编辑
yangyang7201 发表于 2015-4-6 11:06
评:燃气锅炉房“要按二级负荷要求供电”,依据何在?
   GB50041-2008《锅炉房设计规范》(强制标准 ...
一直有此疑惑
     
发表于 2015-5-4 12:20:50 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-4-6 11:00
评:1、GB/T 50063-2008《电力装置的电测量仪表装置设计规范》第8.1.2条“电流互感器额定一次电流的选 ...

低压配电规范3.3.1原文是:“电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流”,而不是断路器的整定电流,各种手册上也是不应小于回路的计算电流。没看见过规定互感器额定电流不能小于保护电器整定电流的
发表于 2015-5-4 20:09:10 | 显示全部楼层
互感器 选择要大于断路器一级
     
发表于 2015-5-5 19:58:13 | 显示全部楼层
闵志鹏433 发表于 2015-5-4 20:09
互感器 选择要大于断路器一级

出处或理由?
发表于 2015-7-13 08:07:38 | 显示全部楼层
建筑电气论坛-Building Electricity»论坛›建筑电气技术›审图探讨›2014上海审图系统工程质量通病治理论文汇编
     
发表于 2015-7-13 20:30:08 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-4-8 11:46
接68#

依据上述标准,即便在有等电位联结的TN系统情况下,猜测上海市不少设计人员为遵守标准迫于无奈也 ...

新版防雷规范把旧版的“联结”改为了“连接”,有人知道是为什么么?
     
 楼主| 发表于 2015-7-14 09:51:43 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-7-13 20:30
新版防雷规范把旧版的“联结”改为了“连接”,有人知道是为什么么?

个人以为可以通过王老《500问》中对“联结”与“连接”不同之处的辨析,结合规范的变化进行理解!

1.jpg
     
发表于 2015-7-14 21:32:01 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-7-14 09:51
个人以为可以通过王老《500问》中对“联结”与“连接”不同之处的辨析,结合规范的变化进行理解!

雷规6.3 屏蔽、接地和等电位连接的要求。楼主认为应该是那两个字呢?

楼主的
3、顺便挑最后结尾“案例三十二”的几个差错:
“等电位联接”
GB50054-2011《低压配电设计规范》和JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》的规范用词不是“等电位联接”而是“等电位联结”。
     
 楼主| 发表于 2015-7-15 10:47:18 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-7-14 21:32
雷规6.3 屏蔽、接地和等电位连接的要求。楼主认为应该是那两个字呢?

楼主的

具体到《雷规》“6.3  屏蔽、接地和等电位连接的要求”

——我认为应该是“联结”!
发表于 2015-7-26 09:24:46 | 显示全部楼层
谢谢
2014上海审图系统工程质量通病治理论文汇编
     
发表于 2015-8-26 13:31:12 | 显示全部楼层
通报两件事——


yangyang7201 发表于 2015-4-2 20:32
明白了!
看来这东东尺总根本没看过,更没有审核过。倒是我们这些非上海人士“先睹为快”了!

PS:上海也挺奇葩啊!
居然能在上海市审图电气专业组组长毫不知情的情况下,就弄出一份《上海市审图系统2014年建设工程质量通病治理论文汇编》。如此有组织无纪律,还真是让人大开眼界了!

12#hbsjzsjy说的对,本人在此更正下1#说法,不需要尺总解惑了,请尺总有空一起来分析下这份东东,如我哪里说的不对,也请尺总批评指正!


第一件事:
《上海市审图系统2014年建设工程质量通病治理论文汇编》,并非出自上海市建设工程设计文件审查管理事务中心之手,审查中心有关领导未看过这份通病治理论文汇编。



LXQ3 发表于 2015-4-2 20:42
尺总现在已是上海市审图电气专业组组长了!何时高升的?也不通告一下,我们也好祝贺祝贺!


第二件事:
尺短现在已不是上海市审图电气专业组组长了。















点评

无官一身轻,尺总更可以安心发表技术问题的看法了:)  发表于 2015-8-26 17:54
     
 楼主| 发表于 2015-8-26 16:04:35 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-26 13:31

第二件事:
尺短现在已不是上海市审图电气专业组组长了。


就尺总个人而言,是个好消息。终于可以不用夹在设计与图审中间受夹板气了!
就上海电气设计师而言,应该是个坏消息。少了黑脸包公,设计更不好做了!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-28 11:51:09 | 显示全部楼层

这两天,恰逢上海电气学会高层,问及尺兄不做组长之事,其根本不知晓,说回上海后了解情况给个说明。
     
发表于 2015-9-1 11:29:21 | 显示全部楼层
已得到回复:
新上海市审图电气专业组组长姓娄(音),上海海诚的人。

点评

不管谁做,都希望也能来此论坛交流  发表于 2015-9-1 13:53
海诚,楼志雄。  发表于 2015-9-1 13:32