回175#大鼻山: 2.短路保护整定。2.5倍系数的由来,拙文侧重于钠灯,已颇多笔墨,实践也有无数验证,不再赘述。
再请教一次
用瞬时脱扣B型〈3-5〉In的微断作路灯〈就按你指的钠灯〉的短路保护行否?
〈3-5〉倍系数从数学上说应该都大于2.5倍了,其中5In又是2.5In的2倍,可靠度更高了。根据“实践也有无数验证,”的说法,将变为“实践肯定能验证,”了。是吗?
入门者 发表于 2013-9-29 15:37
如果不考虑RCD,且分断能力允许,则瞬时脱扣B型〈3-5〉In的微断可行。 |
|