账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 东海龙王

对王老文章的质疑-变电所接地

 火... [复制链接]
发表于 2010-7-28 17:56:25 | 显示全部楼层
不要老认为自己念的经是对的,“治学以诚”应更贵在于工程实践。我相信有自己亲手设计、并到工地历历练的工程师,才是真正的工程师。不然只能是“马谡”。
chaitc 发表于 2010-7-28 17:03

不要以为我说的都是学问,这都是常识。我还算不上“马谡”。纸上谈兵,我还没那本事。
发表于 2010-7-28 17:57:50 | 显示全部楼层
谢谢给出了图,余以为图中标的零序CT,应称为“接地电流互感器”。PEN母线在3P分段断路器柜内一点与PE母线相连(不要在T1,T2的N端接地),就不会有环流产生。“接地电流互感器”可以装在PEN上紧挨接地点的左右。二电源系统的接地故障电流,就能正确检测啦。

评分

参与人数 1E币 +40 收起 理由
东海龙王 + 40 正解。韩占强也提到在母联处一点接地。

查看全部评分

发表于 2010-7-29 13:11:30 | 显示全部楼层
呵呵,请教一哈楼上,
当母联开关合上的时候,
按你所说方式连接的“接地电流互感器”中流过的是什么电流呢?
     
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:12:54 | 显示全部楼层
韩占强的文章 说的是比较清楚了,推荐低压配电柜1点接地和3P开关。
如果2台变压器加母联,但变压器和低压配 ...
sccat 发表于 2010-7-27 17:03

清醒。
     
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:13:33 | 显示全部楼层
我不是不想看王老的文章,是没有找到,我毁了一大批建筑电气杂志
治学以诚 发表于 2010-7-28 13:44

想看那篇?
发表于 2010-7-29 13:16:59 | 显示全部楼层
我个人感觉哈,
诚版的方式是与你龙王的一致的,

可能没搞清楚,呵呵。
     
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:17:24 | 显示全部楼层
我们要从“王老提的一点接地”的良苦用心出发:大力倡导低压供配电系统的人身财产安全、尤其是呼吁同行们对 ...
chaitc 发表于 2010-7-28 12:53

说的对。
这才是王老此篇文章的意义所在!
     
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:19:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-7-29 09:21 编辑
韩占强的文章 说的是比较清楚了,推荐低压配电柜1点接地和3P开关。
如果2台变压器加母联,但变压器和低压配 ...
sccat 发表于 2010-7-27 17:03

是的,他的行文说的很清楚了。
PS:为避嫌,申明一下-我不认识韩占强,没有为其做广告。这个帖子仅仅是引用他的文章。
     
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:23:28 | 显示全部楼层
我个人感觉哈,
诚版的方式是与你龙王的一致的,

可能没搞清楚,呵呵。
gblgb 发表于 2010-7-29 09:16

韩占强文章末端提到的两种接地方式我都见过。
不管怎样,一点接地的观点是该坚持的。
     
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:25:19 | 显示全部楼层
韩占强的文章 说的是比较清楚了,推荐低压配电柜1点接地和3P开关。
如果2台变压器加母联,但变压器和低压配 ...
sccat 发表于 2010-7-27 17:03

对头,韩文说的比较清楚。
经济性是设计要考虑的因素。
     
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:29:30 | 显示全部楼层
消防硬线那个帖子,我与消防室值班人员交流过很多次,有关泵的启动没有一个是自动状态的,全放在手动启泵状 ...
治学以诚 发表于 2010-7-26 16:36

是的,需要确认才能起泵。
发表于 2010-7-29 13:31:26 | 显示全部楼层
我于168楼的问题,

是否龙兄也帮忙回答一哈,多谢。
     
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:56:48 | 显示全部楼层
我于168楼的问题,

是否龙兄也帮忙回答一哈,多谢。
gblgb 发表于 2010-7-29 09:31

你太看得起我了。
对于D,y11接线组别的变压器,可利用高压侧的过电流保护兼做低压侧的零序电流保护,一般灵敏度有保证。
发表于 2010-7-29 14:05:04 | 显示全部楼层
那么,167楼所说的“接地电流互感器”方式,是否是错误的?
发表于 2010-7-29 14:18:20 | 显示全部楼层
想再问一哈chaitc,
唐山化工厂的“接地电流互感器”是如何设置的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则