保护电器的动作时间我们只能知道小于0.2s。
最小是多少呢?慢动型的,全分闸时间是0.12秒,也有快的,最快的是0.08秒,加上二次装置的反应时间一般也离0.2秒不远了。
因此,配电工程应选0.2秒表格。
50平方电缆,在1600变配电所引出,依照文章小于30米或40米就免谈了。
这个表格不知再大的变压器是否适用。
比如,高压电网的变压器,动不动就几MVA,几十MVA。那电缆应该多长才行呢?
作者能谈谈,这套理论适用不适用高压系统呢?比如110/10这样的系统,10KV侧是通过电缆引出的。治学以诚 发表于 2011-7-14 16:07
一、二次装置,全分闸……你在谈高压,还是在谈低压呢?我怎么听着都不像是低压的词呢
二、再大的变压器(如2000KVA或2500KVA)照样适用,因为道理是一样,但因大容量平时较少见,故拙文未给出其数据
三、高压电缆理论上也是可行的。何况拙文中“短路点取在第一个接头处”的主意,正是取自于高压系统章节 |
|