个人观点:
1、双头灯完全可以做为应急照明灯具使用,不是说只有三级负荷的情况下才能使用此灯;
2、在使用双头灯作为应急照明的情况下,平时非消防事故、消防、均可以采用双控开关强制点亮普通灯具转入应急状态,完全满足强启要求。
3、以(一、二级负荷为例)平时状态:市电停电,发电机没启动时,双头灯自动点亮,蓄电池发挥作用;发电机启动后双头灯熄灭,普通照明灯具可以工作;消防状态:不论市电和发电机只要有任一路电源工作,采用双控开关强制点亮普通灯具转入应急状态,市电和发电机均不起作用时双头灯自动点亮,蓄电池发挥作用;
4、此问题的源头还是在产品国家标准与设计院遵循的设计规范脱节;
5、消防灯具的型式多了去了,也不必拘泥于双头灯,除非当地消防支队有明确规定,只要设计符合规范(接线也满足强制点亮),满足当地消防要求都可以吧。 |
|