图片DZ-20低压断路器设计制造标准。
在国内除非你买限流的产器能在3-5毫秒内动作(1/4周波)。你的0.02秒是20毫秒,一个周波已经不是限流了,线路电流已经经历了峰值了。不算限流了。
否则你买的低压断路器,都是在1.4倍整定瞬时值时不大于0.2秒动作。由于制造技术问题,不大于0.2秒的同时也不能小于0.12秒。
因此不限流时,短路校验时间应是0.2秒。
电磁操动断路器,从互感器到电磁铁构成二次断路器的二次回路。
治学以诚 发表于 2011-7-15 11:30
我试着来归纳一下:
你的观点:常规断路器瞬时动作时间应为0.2s。
我的观点:常规断路器瞬时动作时间可按0.02s(但绝不至于达0.2s,除非是你自造的诚式断路器)。
我归纳的没问题吧? |
|