1、消防应急(疏散)照明 AC220V 供电电源不切断,如何确保火场逃生人员和消防队员的人身安全?
这条确实存在潜在危险,我不是很懂消防员救火的程序,是不是消防员进入火场的时候,所有的消防负荷供电回路须全部切除,包括消防风机和水泵这些消防设备的电源,连柴油机也需停掉,因为这些也都是潜在的危险。
从逻辑思维上来说,此分析存在问题!
发生火灾,消防应急(疏散)照明灯具就布置在疏散通道上,且确实发生多起火场人员(包括消防队员)被电击致死致伤的案例,而消防风机、消防水泵和柴油机发电机房,均为有防火隔墙、防火门保护的设备机房,不要说火患威胁程度、被水喷洒到的几率、漏电危及的影响面,就说发生火灾时逃生人员会平白无故往这种设备机房跑?
除非吃错了药。
2不遵守 GB 17945-2010 之规定,sszhuifeng 你又如何解释?
这点确实没有遵守,但是另一些人又以供规的要求来反驳,规范打架,左右手互博的案例太多,本人也无从解释。
某些人又以供规的要求来反驳,窃以为机械教条。消防用电设备保证供电可靠,应该辩证对待。
除自带蓄电池的其他消防用电设备,一旦断电,设备运行便无以为继,当然强调不得切断消防供电电源。但自带蓄电池的消防应急(疏散)照明则不同,切断市电(或经ATSE切换后的用以满足一、二级负荷供电要求的馈电线路,或单电源仅需满足三级负荷供电要求的馈电线路),蓄电池的放电时间能够满足人员疏散要求,完全是不同的情况。
建筑工程若设置有联动控制的FAS:
1、自带蓄电池以市电供电,用于消防应急(疏散)照明,理应切断电源强制点亮,虽然现今仅GB 17945-2010 有规定,但相信今后会有设计规范跟进。
2、如果消防应急(疏散)照明采用AC24、DC24 供电,采用接通电源强制点亮才名正言顺。
今年上半年曾就此类似问题当面请教IEC标准TC64工作组主席Tisons先生,主席的回答:应该切断市电,除非采用SELV供电方式。 |
|