如果非要较真做局部等电位的造价,那每个配电箱处“几块钱”倒还真不够。
不过可以估算下,一个配电箱10个出线回路,如果都按你的说法采用带G功能的断路器,要增加2、3千吧?
如果做局部等电位,主材100,人工100,够不够?
作为业主,在确保安全、满足规范的前提下,你会怎么选?
还有,你怎么现在还在纠结有插座处要做等电位?
插座回路一般采用30mA瞬动RCD,满足了0.4s要求,不需要做举办局部等电位。
老住宅的楼板是水泥预制板,没有地埋钢筋,怎样改造,怎么做局部等电位的确是问题。
但是电力公司在对老小区改装一户一表时,连PE线也不接,这个更麻烦,连低压配电的基本安全准则都不符合,那又怎么办??
规范的制定,不可能把细致到要指导如何去改正以前的错误设计或以前未能满足现在规范的设计。
正如已建的很多建筑,楼梯、疏散都不符合现行防火规范要求,那怎么办?难道把墙砸了再加一个楼梯出来?不可能的。
作为设计人,我以为至少要对经自己手的设计工程负责,满足规范、确保安全。
至于以前工程的改造,只能具体项目具体分析、解决。我想这个,应该不在我们讨论的范围内。 |
|