账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

[复制链接]
发表于 2013-9-30 11:28:07 | 显示全部楼层
规范编的不好,审查师也没有那水平,应变规范中的错误的,这个国家的建筑电气界,面临着重大的危机。

规范经不起质疑,设计图纸经不起质疑,审查意见经不起质疑。
太多太多的人以专家自居,其实是什么都不懂的一帮人。
需要一大批年轻人出来,好好讨论理论与技术方面的问题。
     
 楼主| 发表于 2013-9-30 12:02:22 | 显示全部楼层
呵呵,幸亏地球还在转,原来得益于剩你一人够清醒……{:lol:}
发表于 2013-9-30 13:51:28 | 显示全部楼层
回169#大鼻山: 我不刺激一下,你们能迸发出精彩观点么

   来一个反刺激:你胆“大”如鼠,“受人启发”下,曾大量参与讨论过的贴子也不敢看了,有了“二位近期的帖子,我尚未一一拜读和领会,”之说法。我猜测你受到了,比你级别更高的专家或某种外部压力,说出违心的话。

   不然你敢说说“不少言论都较肤浅表面或凭空杜撰。”吗?  我说你是不敢的。
   你敢说说“会有另一境界。”吗?  我说你是不敢的。
入门者 发表于 2013-9-25 14:14


我说你是不敢的。

你的格调与理论层次,人家年轻人已经看透了。你是不懂电气的人中,稍微懂得多维思考的人。虽然不懂电气理论,但是,极习惯于耍弄话术,狡辩天下。

我一向认为,电气理论,只要有相同的学历背景,建立在相同的电气现象之上,背后的理论依据应当是相同的。我那里会以独夫自走在电气界?
我期待与年轻人交流专业观点,这是我四年前就已经说过的话了。有印象的暗夜兄,入门者,SGF,冷若冰,都是可造之才。
     
 楼主| 发表于 2013-9-30 14:34:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2013-9-30 14:36 编辑

自新一番(164楼)质疑以来,我已经解释得很清楚,大家也基本接受、没有异议了。现在就剩下你自己一人困难户,也只好留待你自己解决咯。

我本人懂不懂电气理论不重要,重要的是我一般不会“不懂装懂”,不会去凭空责难规范、标准,不会充当电气尼采,不会去误导或无端指责别人。

我也许不去提出什么新鲜理论,但是我对于别人提出的新鲜理论,还是有点批判欲望的。其中,我更喜欢针对书面的、表达还算清晰的论述,提提个人见解;而对于模棱两可、语焉不详、只鳞片爪、云山雾罩、过于突发奇想的东东,则没有太大精力和兴趣去评断。所以抱歉了,尽管你们以不种方式一再盛邀{:lol:},我还是不想过早去参乎……{:shutup:}
发表于 2013-9-30 14:42:25 | 显示全部楼层
正是骨子里已对HID灯具运行特性和启动特性(含启动电流大小及持续时间长短)进行深度把控,我才可能在该文中正确提出:
1)HID灯具启动倍数一般介于1.3~1.9之间;
2)过负荷保护只需考虑1.1可靠系数;
3)短路保护要躲过最大启动电流。
大鼻山 发表于 2013-9-28 09:49


1)HID灯具启动倍数一般介于1.3~1.9之间;I灯具自身特性,岂是你才可能在该文中正确提出的东西?还骨子里进行深度把控?

2)过负荷保护只需考虑1.1可靠系数;这不够,无法避免误动。这也要骨子里进行深度把控?

3)短路保护要躲过最大启动电流。这也要骨子里进行深度把控?

明显是话术,并且根本就是瞎扯的东西。何须要骨子里进行深度把控。
发表于 2013-9-30 14:46:06 | 显示全部楼层
理论上“启动时间太长了,过负荷也有可能会跳闸的”,但实际上“启动时间太长了,过负荷也有可能会跳闸的”很罕见。
我至今还认为我上述这个回帖,没什么毛病啊!难道“因为HID灯具启动时间长而造成过负荷跳闸”的现象很常见吗?
大鼻山 发表于 2013-9-28 09:34


罕见不是因为入门者理论上错误,是因为实际配电中,路灯电流与断路器整定,没有设定在一个较紧的配合程度上。
如线路30A,开关30A,B型断路器,理论上误动是必然的。
发表于 2013-9-30 14:50:45 | 显示全部楼层
这个帖子,我看你的观点根本就没有正确的,一个正确的帖子也找不到。
只好顺着入门者的思路分析,并且,以照明规范来佐证我的观点。

7.2.7 连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
规范不严谨,应当修改一下:
7.2.7 连接高强度气体放电灯的单相分支回路的  启动  电流不应超过30A。
或者修改为:
7.2.7 连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A,且不得采用B型脱扣特性。
     
 楼主| 发表于 2013-9-30 14:54:28 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2013-9-30 14:42

这样真刀实枪,还值得一辩:
1)我说HID灯具启动倍数一般介于1.3~1.9之间。而在我的文章中,实际上是统一按1.3*1.9=2.47倍来取的。这个数据接近2.5倍,其产品和实践都证明,它对于绝多数的HID灯具都是足够的、适用的。具有足够安全性和可靠性。

2)HID灯具过负荷保护系数,手册是1.0,我文章是1.1,实践也证明是可行的。你没法证明它不可行。

3)HID灯具启动过程较长,所以指望以最大启动电流出现之时刻来躲开动作时限已不可能。因此必须采用短路保护躲过最大启动电流。
     
 楼主| 发表于 2013-9-30 15:01:53 | 显示全部楼层
刚才校对发现,自己近日发帖中“长于”、“短于”二词儿存在个别错用,也导致了部分讨论结论之怪异。特此致歉。
发表于 2013-9-30 15:03:33 | 显示全部楼层
手册是1.0
如果HID灯具过负荷保护是以启动电流来讲的,那么1.0就充分了,你1.1就没有道理了。
如果HID灯具过负荷保护是以额定电流来讲的,那么1.0就不正确了,你1.1也没有道理了。

3)HID灯具启动过程较长,所以指望以最大启动电流出现之时刻来躲开动作时限已不可能。
你还是不懂。
若以额定电流确定断路器:
灯启动,0分钟内5倍额定,1分钟4.7倍,2分钟4.5倍,4分钟4.0倍.……。
B型微断肯定不行。C型微断也肯定不行。
若以启动电流确定断路器:
B型微断、C型微断都肯定行。
发表于 2013-9-30 15:08:51 | 显示全部楼层
[quote回167#大鼻山:

   我指出的要害,你忽视了HID灯启动时间很长的特性。
   今年有一贴“金属灯启动电流”,你的发言反映了你的一贯技术观点
   该贴7#----过负荷保护无须大于它,但短路(含短延时短路)保护整定电流必须大于它
   该贴9#----(回答8#启动时间太长了,过负荷也有可能会跳闸的) 理论上是这样的,但实际上罕见
入门者 发表于 2013-9-27 20:17 [/quote]

“因此必须采用短路保护躲过最大启动电流。”也根本无法成立。
长延时时段内就跳了,你短路保护有什么用。
入门者这个帖子是完全正确的,不想辩论到最后入门者却失了阵地。话术之重要。
     
 楼主| 发表于 2013-9-30 15:12:05 | 显示全部楼层
手册是1.0
治学以诚 发表于 2013-9-30 15:03

1.手册肯定是指额定电流(我取1.1的理由已说,不再重复)。启动电流之说,仅是你个人之见,无根无据
2.我见到的HID灯具资料,均不存在:灯启动,0分钟内5倍额定,1分钟4.7倍,2分钟4.5倍,4分钟4.0倍.……。你这资料可谓奇葩。
发表于 2013-9-30 15:14:39 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 0)

评分

参与人数 1E币 -1 收起 理由
大鼻山 -1 安培?倍数?

查看全部评分

发表于 2013-9-30 15:16:00 | 显示全部楼层
250W钠灯,启动电流曲线。竖轴是安培。
发表于 2013-9-30 15:17:04 | 显示全部楼层
又是话术,只要是你不知的东西,就“可谓奇葩”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则