账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

多根电缆去同一配电场所,你TN-C-S系统吗?

   火... [复制链接]
     
发表于 2024-8-22 09:34:19 | 显示全部楼层
老帖重新翻上来,看看大家有没有实际的工程案例。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-11 09:27:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-9-11 09:30 编辑

TN-C-S多根电缆去统一配电场所是违反了规范条文的,只是大家平时没注意而已。
两个PEN重复接入点因为通过接地网连接在一体,所以肯定会出现PEN线电流的分流,这个电流值叫杂散电流或非期望电流都可以。这个电流在建筑钢筋网内的产生的接触电压不会太大(因为PEN线上的电压降是受到控制的),所以也没有太受到重视。但是因为建筑内部的各种等电位和局部等电位措施,这部分杂散电流没办法避免会也流经PE线,虽然很小,但注意这不是故障电流,在规范是有相应限制的:
5 永久性连接的用电设备的保护导体预期电流超过10mA时,保护导体的截面积应按下列条件之一确定:
      1)铜导体不应小于10mm2或铝导体不应小于16mm2;
      2)当保护导体小于本款第1项规定时,应为用电设备敷设第二根保护导体,其截面积不应小于第一根保护导体的截面积。第二根保护导体应一直敷设到截面积大于等于10mm2的铜保护的第二根保护导体设置单独的接线端子;
      3)当铜保护导体与铜相导体在一根多芯电缆中时,电缆中所有铜导体截面积的总和不应小于10mm2;
      4)当保护导体安装在金属导管内并与金属导管并接时,应采用截面积大于等于2.5mm2的铜导体。

规范上上的这一条,绝大多数采用TN-C-S系统的人都忽略掉了。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则