关于TT系统带不带PE线的问题,个人认为在建筑内总等电位条件下,设PE线可以大大降低TT系统的预期接触电压; ...
yueyue 发表于 2010-11-6 02:05
yueyue 辛苦喔,通宵作战哪?{:42:} {:50:}
观点基本正确,但未完全针对大鼻山提出的问题回答。
我将大鼻山提出的问题整理一下——
请教上海或苏州的朋友:关于TT系统变电所的出线开关
大鼻山的疑问如下:
以A点为10kV独立变电所(或10kV箱变也一样,同理),向B、C、D三处建筑物以TT制供电,供电距离(A→B、A→C、A→D)各为50~100m左右。
(1)PE接地线是从A点放至B(C、D)点吗?
a. 不放出PE接地线:属于违反现有规范(含IEC等效版国标)明文规定(大鼻山的观点)。
大鼻山的原话如下(发表于 4 天前 08:42 ):
根据GB16895.21-2004/IEC60364-4-41:2001第413.1.4.1款,仍就路灯4线TT而言,“受同一保护电器(如线路首端开关,也即箱变低压屏出线开关)的所有外露可导电部分(如电缆铠装皮或金属管),应连同其保护导体一起连至这些部分的共同的接地极上”。好了,路灯电缆带铠装或穿金属管敷设时,若按此规范规定执行,就应有保护导体(PE线),并一起连至接地极。而如此一来,还叫什么TT系统?!目前搞不清楚到底是设计规范错了,还是我们理解错了?
b. 放出PE接地线:干吗要放?
大鼻山的原话如下(发表于 4 天前 22:33):
“如果该条规范要求TT必需PE,则钢管及铠装皮可自然充当,何乐而不为?”
(2)10kV独立变电所以TT制供电,该10kV独立变电所内的低压屏出线开关如何配置较好?需要RCD吗?如需要,其漏电动作电流如何选取呢?
yueyue ,您得针对大鼻山的(1)、(2)疑问分析问题,给出答案。 |