尺兄就很熟,不是也问过了吗,任老坚持不折算
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-8-30 00:07
刚才与任老先生通了电话,尺短将大家的意见简明扼要地给任老作了介绍,将han2003要求编制组发一个正式公函的要求也提了,下面将通话主要内容披露一二:
1、关于LPD的折算问题,任老的意思——
(1)已经知道有参与编制GB 50034-2004《建筑照明设计标准》的讲课老师确实是按LPD折算进行讲课的(不仅仅是通过尺短的反映,其他人也有反映)。
(2)已经理解大家对GB 50034-2004《建筑照明设计标准》6.1.2至6.1.7正文与条文说明的不同认识。规范规定原想表达的意思(照度值)与相当一部分人(其中包括受到讲课老师影响的一些人)读出的意思,应该是不同的。
GB 50034的新版会注意完善正文的用词,也会对条文说明作进一步的补充,以避免出现不同意见和争议。
(3)GB 50034新版的报批稿,大概明年年底才能完成,估计GB 50034新版正式出版得是两年以后。
(4)会听取大家的意见,将会与主编单位中国建筑科学研究院的赵建平先生取得联系,尽量做到能以GB 50034-2004编制组的名义发一个正式的通告(任老在电话中说:会努力去做)。
2、关于400lx的问题,任老的意思——
(1)会考虑在GB 50034新版补入这个400lx,任老表示类似问题会作进一步考量。
(2)标准照度值300lx,设计照度做到400lx问题,也会考虑这方面的问题。
尺短反映的例子:土建设计阶段建设业主方定下的办公室照度是300lx,而装修设计阶段承租户却要求做400lx或500lx,弄得设计人员非常为难。任老也表示知道大家的意思了,会考虑在GB 50034新版中设法解决这些问题。 |
|