发表于 2012-7-20 22:17:11
|
显示全部楼层
本帖最后由 rain 于 2012-7-20 22:21 编辑
回复 143# pigl
宣贯的讲座是这样的:
以前指定柱子,用柱子里两根主筋作引下线,柱子间距18m,其实这两根柱子中间没有被指 ...
pigl 发表于 2011-11-14 15:10
请教两个问题:
1、虽然两根柱子中间的柱子都能起到引下线的作用,可他们没有直接跟避雷带接闪器连接,能认为所有柱子都是引下线吗?这也许牵涉到到底什么是引下线的概念,我确实没搞清楚。
2、这句话让我感觉反正不管提不提条件,事实上反正所有的柱内钢筋都已经电气联通了,事实上都起到了引下线的作用,那我们是否就没必要人为标注哪个柱子是防雷引下线了,反正都是了。。。 |
|