[规范条文] 新《火规》深圳宣讲片段

   火... [复制链接]
发表于 2014-4-28 14:09:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 14:14:53 | 显示全部楼层
是啊!规范没说电源总线隔离,但是老丁讲课这个课件怎么电源线也隔离了{:lol:}?
发表于 2014-4-28 14:15:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 14:17:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 14:18:24 | 显示全部楼层
图片中电源线被隔离,应是笔误。
发表于 2014-4-28 14:19:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 14:20:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 14:22:30 | 显示全部楼层

我是想说:消火栓系统,若直接控制(即指南中所谓联锁控制)失败,则由联动控制(即消火栓按钮动作信号)发挥作用;再不行,则由手动控制去启泵。
发表于 2014-4-28 14:24:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 14:27:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 14:29:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 14:30:37 | 显示全部楼层
楼上老城也别太激动,言辞文雅些吧。
老丁说了两点:
1)设置隔离器主要目的是把探测器故障对于全系统的影响范围,降到最低点。
2)32点规定,其实没有什么非常过硬的科学依据,只是大概的、相对合理的一个数值。
     
发表于 2014-4-28 14:46:04 | 显示全部楼层
老诚,你说说哪些厂家的探测器总线是CAN?松江反正是485
     
发表于 2014-4-28 14:46:59 | 显示全部楼层
我是想说:消火栓系统,若直接控制(即指南中所谓联锁控制)失败,则由联动控制(即消火栓按钮动作信号) ...
大鼻山 发表于 2014-4-28 14:22


没否定这个.

184#只说“直接控制”。

规范否定消火栓按钮“直接控制”的理由,站不住脚。

比如:
临时高压的消火栓系统——
直接控制(联锁控制:消火栓按钮)失败,则由联动控制(即消火栓按钮的动作反馈信号,经消防联动控制器完成联动控制)发挥作用;再不行,则由“消防联动控制器的手动控制盘”的手动控制去启泵。

可靠性低在哪里了?
发表于 2014-4-28 14:50:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽