taiyuntao 发表于 2015-5-12 09:31 关于10.1.10第3条提到的分开敷设问题昨天审图公司的人给我的回复是:本条规范原文也是宜,只要将消防线缆单独放到一个桥架敷设,采用耐火电缆即满足要求,不用单独设井也不用采用矿物绝缘电缆。
taiyuntao 发表于 2015-5-12 09:31 关于10.1.10第3条提到的分开敷设问题昨天审图公司的人给我的回复是:本条规范原文也是宜,只要将消防线缆单 ...
尺短寸长 发表于 2015-5-8 20:34 是不是 10.1.10 第 3 款规定,根由在这? 由此及彼,佩服佩服!
chipy 发表于 2015-5-12 11:11 专家制订规范,影响全国。有没有统计过到底多少火灾是因为消防电缆和非消防电缆没有分开所致。 如果因为 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-5-12 11:32 我们这里的土建设计时已经在做两个电井了
尺短寸长 发表于 2015-4-16 17:30 10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的 消防设备,其配电箱宜独立 ...
消防应急照明专题帖子汇总
尺短寸长 发表于 2015-5-12 13:25 据说有解释: 10.1.9 “按三级负荷供电的消防设备,其配电箱配电箱宜独立设置”的规定,目的是为三级 ...
rainmen_73 发表于 2015-5-12 16:43 按条文说明又是对设置部位提出的要求啊
尺短寸长 发表于 2015-5-12 16:52 条文说明,文不对题!
rainmen_73 发表于 2015-5-13 08:56 但条文说明相对更有道理,也是对设计的一种约束。消防电箱确实不宜直接放在可能发生火灾的现场。