账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 学无止境

[问题探讨] 新版《建筑物防雷设计规范》一点疑问

   火... [复制链接]
     
发表于 2013-1-24 19:08:27 | 显示全部楼层
看完了,总结下。那就是根据新雷规的要求,混泥土、钢结构建筑物优先考虑自然引下线作为防雷引下线,同时在能够保证所有结构柱都达到作为自然引下线标准的情况下(这个和土建做法有关,电气施工单位应监督复核,其应该满足4.3.5的要求),可不要求设置专设引下线。
再说下我现在在新雷规要求下对防雷引下线的绘制原则:
   所有结构柱位置均做防雷引下线表示,其上都应与天面避雷网可靠连通,其下与接地网连接。这涉及到一个问题,那就是按王厚余老先生所言,接地网格不大于20m×20m即可,如果我按20×20来设置的话,一、二类防雷建筑物部分结构柱引下线就有部分没有有和接地网连通了,如此处有地梁钢筋还好处理,如果没有的话就需要另外敷设镀锌扁铁与地网连通。只是不确定此时是否需要与地网有不少于2处的连接。
PS:图面标注设置防雷引下线的工作量不在电气专业而在土建专业,电气专业在其施工时做好协调和监督工作即可,新规范明确的写出要求所有结构柱做自然引下线和旧雷规并无冲突,只是把大家清楚和明白的一个问题表示的更清晰而已(相对旧雷规下的绘图习惯而言),这方便了非专业人员的理解!
希望大家指出错漏之处!
     
发表于 2013-1-24 21:57:50 | 显示全部楼层
回复 226# daxia4000


    你说的三个观点,第一个对,另外两个不对,也就是你红字的部分。另外再建议你去看看去年建筑电气采访林老的文章。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
daxia4000 + 2 谢谢,另外您说的不对的是引下线与接闪网和 ...

查看全部评分

发表于 2013-10-26 21:50:30 | 显示全部楼层
看了这个帖子  我深深的觉得这个行当就是在玩玩文字游戏
所谓的真理  在这里是狗屁
发表于 2013-10-26 21:57:15 | 显示全部楼层



    强排,现在的规范编制者水平太烂,可能是工农兵大学生上来的
发表于 2013-10-27 19:34:55 | 显示全部楼层
看了这个帖子  我深深的觉得这个行当就是在玩玩文字游戏
所谓的真理  在这里是狗屁
新手入门 发表于 2013-10-26 21:50



    一个帖子就让你觉得这个行当“就是在玩玩文字游戏,所谓的真理  在这里是狗屁”?
发表于 2013-10-27 21:44:36 | 显示全部楼层
日本投资50亿美元,用来研究再生医术,中国投资2.7亿用来研究再生医术,终有一天,人类受到伤害可以自愈。
相较起来,精神上受点伤害算不了什么。
建筑电气还是有点学问的,只是让这一大帮笨笨人,笨到无法再笨的人,搞得没影没踪了。

本来要敬重的一辈人,因为滥竽充数,终将要被人唾弃的。
发表于 2013-10-27 21:55:10 | 显示全部楼层
英国依据提出世界公民的概念,指出“自我对他人的责任”,比孔子提出世界大同的晚了2500年,但是,英国与美国在努力推进世界公民运动。可能二十年后,世界就不是这个样子。
恶人统统被关进监狱。说谎是一件极可耻的事情。
那时,中国也应该会有一套完整的规范体系了。年轻人,耐心等等看吧。
发表于 2013-10-28 10:11:02 | 显示全部楼层
好好的一本规范,本来很浅显的一个条款,硬让修编者蹩脚的文字功夫给弄复杂了。

专设引下线,其实就是以 ...
大鼻山 发表于 2011-12-15 21:45



   是这么回事。
典型的东施效颦。
据说该规范还获GB编制的什么奖,真让人无语!
发表于 2013-11-2 21:07:53 | 显示全部楼层
新规范没提到均压环啊。。。
发表于 2013-11-5 11:51:02 | 显示全部楼层
回复 23# 学无止境


     规范组用心良苦呀
发表于 2013-11-5 14:11:45 | 显示全部楼层
那请问大家现在的图纸上引下线你们是怎么标注的,审图的又提出哪些意见
     
发表于 2014-2-17 15:48:01 | 显示全部楼层
本人理解,不能利用建筑物金属体做引下线时,才设专门引下线,设专门引下线时满足规范相关要求。
     
发表于 2014-2-26 12:43:07 | 显示全部楼层
学习了,mark
     
发表于 2019-1-12 14:32:14 | 显示全部楼层
引下线不小于两根的意思是不是可以认为屋顶周长小于18米时不能只设一根?
     
发表于 2019-1-12 14:35:57 | 显示全部楼层
就好比等电位接地要两根线做备用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则