发表于 2016-7-30 22:55:34
|
显示全部楼层
本帖最后由 江祥明 于 2016-7-30 23:20 编辑
审图的提法有问题。理由:设计意图为使用16A插座为带插头的电开水器供电,插座为开水器专用电源,开水器额定电流也必定不大于16A(若用户使用大于16A的开水器,则需同时更换匹配的插座)。因此,对于开水间的16A插座而言,不存在因过负荷而过热变形的可能。是否需要考虑插座处短路呢?不需要,按标准制造的插座的绝缘支撑结构保证了其不会产生短路。确实如你说的,“在实际使用过程中可能不会出线问题”。
保护开关究竟选多大合适,取决于电开水器的额定电流(这里不讨论开关与导体的配合)。在配电箱里断路器通常要考虑降容使用的,尤其当环境温度也比较高时,按厂家样本规定的降容系数简单计算下就可,比如,电开水器额定电流接近16A,降容系数0.8,那我们一般就选个20A断路器了,此时若按审图人的意思选16A的断路器就不能保证正常使用期间不跳闸了(说明一下,是否用16A断路器一定会跳闸呢?也不一定的,开水器一般是间歇工作通电的,需要把选用的断路器的反时限特性曲线翻出来去校验,这样去搞我们画图的人要喝西北风去了)。 如果开水器额定电流比较小比如只有12A或更小,也是16A插座,此时用20A断路器个人觉得不是最佳选择,线路已经在那里了,选择16A的开关可获得更好的保护灵敏性,何乐而不为呢?
|
|