cqzrm 219# : 老诚的TT系统即使接地故障,还要再保持正常工作。在论坛有没有支持者,请报个名。。。
入门者支持,有这种可能存在。
路灯TT系统,即使发生接地故障,接地故障有金属性和电弧性及漏电型等。对于非金属性接地故障,故障电流是多种多样,有大有小。采用三相RCD,如果平时正常泄漏电流是对称的,合成漏电流等于零,三相RCD漏电流整定值为500mA或1000mA的话,故障电流小于整定值时,三相RCD拒动,就会出现即使发生接地故障,还能保持正常工作现象。而小于500mA漏电流出现,是极可能发生的,几率很大,这是住宅建筑、公共建筑正常出现的数据。
这是路灯TT系统,电击死人的重要原因。 |
|