账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

秀一下枣庄的审查意见书,请批评

 火... [复制链接]
     
发表于 2013-12-17 09:43:24 | 显示全部楼层
回复 223#、224# 治学以诚

用处不大。

222# 尺短寸长 一帖,自行闭门思过。
 楼主| 发表于 2013-12-17 09:43:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-17 09:53:57 | 显示全部楼层
第7条
熔丝的简单估算方法不能用于选择后备保护电器,因为这是单次电涌冲击的理论估算,和型式试验的试验要求差别太大,估算结果不能通过型式试验,特别是针对电涌电流的预处理试验和动作负载试验。
实际上还要考虑针对工频的热稳定试验,针对短路电流的短路电流特性试验,和针对TOV的相应试验。不是简单的电涌冲击一下就能搞定的。
     
发表于 2013-12-17 10:05:05 | 显示全部楼层
一类试验的SPD预处理试验需要15次Iimp冲击,动作负载试验需要5组各级Iimp的冲击。每组同时要加载工频电源UC,这样的严酷试验哪是一个简单估算能确定的?
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:06:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-17 10:14:31 | 显示全部楼层
你贴的这篇文章连CNKI上都没有。我想写一篇《SPD型式试验对外部脱离器的要求》,预计能上CNKI。
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:16:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-17 11:45:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 sh_13131 于 2013-12-17 11:46 编辑

楼梯间地下室,我们做法标志灯直接写"地下室"三个字。
应急照明灯具数量不能超20,依据是在哪?没见过。照明规范上也是不宜。
暖通电动调节阀,是个问题。不知道怎么办。怎么画。
 楼主| 发表于 2013-12-17 11:50:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-17 11:56:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 sh_13131 于 2013-12-17 11:58 编辑

疏散指示,安全出口灯带蓄电池。像地下车库不超过20个,功率也小,做起来我觉得没必要,压降灵敏度是要考虑的。
消防应急照明灯也带,分回路设置。
     
发表于 2013-12-17 13:14:45 | 显示全部楼层
说句实话吧,我庆幸我没有枣庄的工程,没有遇到老诚这样的审图师。否则我哭都来不及。老诚太不按常理出牌了,弄个规范都是非常见的气象推荐规范,去哪说理去。都不是原则性错误。老诚给人家整出二三十条意见。电气人何必为难电气人?相煎何太急啊!
 楼主| 发表于 2013-12-17 13:36:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-17 13:40:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-17 13:44:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-17 13:47:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则