账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 新《建规》电气章节也是奇葩一朵

[复制链接]
     
发表于 2015-5-13 09:19:33 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-5-13 08:56
但条文说明相对更有道理,也是对设计的一种约束。消防电箱确实不宜直接放在可能发生火灾的现场。

怎么算火灾现场呢?
排烟机房里面算么?如果算,排烟机房里面还要隔一个小间,作配电间?
如果走廊设置个排烟风机,还有旁边专门设置一个配电间放置配电箱?

     
发表于 2015-5-13 10:28:03 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-5-13 09:19
怎么算火灾现场呢?
排烟机房里面算么?如果算,排烟机房里面还要隔一个小间,作配电间?
如果走廊设置 ...

排烟机房当然不算,烟气都在管道里的。走廊直接设排烟风机已经违反现行防火规范了
     
发表于 2015-5-13 10:50:17 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-5-13 10:28
排烟机房当然不算,烟气都在管道里的。走廊直接设排烟风机已经违反现行防火规范了

现行的防火规范没有要求,未来的防排烟规范有这一条.还不是最终版.
排烟机房不算, 烟气都在管道里?好像没有因果关系阿?
一般排烟风机烟气都走管道吧?
     
发表于 2015-5-13 11:00:03 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-5-13 10:50
现行的防火规范没有要求,未来的防排烟规范有这一条.还不是最终版.
排烟机房不算, 烟气都在管道里?好像没 ...

你看下8.1.9条吧
     
 楼主| 发表于 2015-5-13 13:39:20 | 显示全部楼层
一个地下室专用的消防水泵房内,设置了一个小功率 AC220V 排气扇,能不能接在消防水泵房专用的消防 ATSE 供电回路上?
怕“吃”到整改单,不敢!

消防排烟风机房、消防水泵房、消防控制室内,设置了 AC220V 维修插座,能不能接在各自的消防 ATSE 供电回路上?
怕“吃”到整改单,不敢!

一个消防设备机房的小排气扇、一个消防设备机房、控制室内的专用维修插座,真有这么大的威力,会威胁火灾时的消防设备运行?
真发生火灾,会在此极端工况下去开展维修工作?

     
 楼主| 发表于 2015-5-13 13:43:01 | 显示全部楼层
高层住宅建筑,现大多一梯两户,疏散楼梯间、走道照明均归入消防疏散照明,那么,电气竖井内设置的消防 ATSE,在供这些消防疏散照明的同时,也供电气竖井内的维修插座,怎么就有危险了呢?
     
 楼主| 发表于 2015-5-13 13:45:42 | 显示全部楼层
备用照明在电梯机房可以带插座,因为有专人维护。
疏散照明在公共部位不能带插座,因为怕被拔下来,给手机充电。。。

猫眼灯是备用照明灯,不是疏散照明灯。
……


笑死人了!{:lol:}

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
howonder + 2 赞一个!

查看全部评分

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-13 14:34:08 | 显示全部楼层

不好意思,忽略这条了.
不过.火灾现场的定义怎么确定?
     
 楼主| 发表于 2015-5-14 17:02:42 | 显示全部楼层
14版新《建规》10.3.5 条文说明
10.3.5 条文说明.png

纸上谈兵不管用,就实际问题请教王主编:

1)“疏散门”上不标成“安全出口”,标什么?标“疏散门”吗?GB 13495 是这么规定的?

2)下面这个“安全出口”标志,标成了“紧急出口”,算符合还是不符合14版新《建规》10.3.5 的条文说明要求?
紧急出口.png
     
 楼主| 发表于 2015-5-19 16:17:33 | 显示全部楼层
老诚版主快过来解惑呀。
     
发表于 2015-5-20 09:40:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 chipy 于 2015-5-20 14:35 编辑
尺短寸长 发表于 2015-5-14 17:02
14版新《建规》10.3.5 条文说明

除了疏散指示方向混乱,应该说规范编的更混乱..
     
发表于 2015-5-20 11:33:55 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-16 17:59
10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 明敷时(包括敷设在吊顶 ...

既然矿物绝缘类不然电缆属于不燃烧的电缆,为什么还要布置在电缆井的两侧?即使和非消防电缆放在同一桥架内(或者加上隔板)也不会出问题。这一条规范真是愁死个人,不好做的很。从配电室出来就是分开桥架?
     
发表于 2015-5-20 15:06:16 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-4-16 21:25
住宅面广量大,消防电缆没几根。我就选择在楼梯间穿管或槽盒走,也不违反规范

那种封闭楼梯间是不容许开洞的,也是违反规范。
     
发表于 2015-5-20 17:08:11 | 显示全部楼层
阿宇 发表于 2015-5-20 15:06
那种封闭楼梯间是不容许开洞的,也是违反规范。

为何要开洞,那穿管进出有何不可。说不行的请拿出规范依据来
     
发表于 2015-5-21 10:27:29 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-5-20 17:08
为何要开洞,那穿管进出有何不可。说不行的请拿出规范依据来

如果你穿过暗敷,对于高层来说施工是个问题,如果要选择穿管或封闭线槽明敷,肯定会在楼梯间的板上开洞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则