账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: bsdi

TN与TT的问题

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-1-9 17:36:28 | 显示全部楼层
补充一下:
若路灯属于工业厂区、住宅小区的道路照明灯具,则配电干线始端允许采用不带延时的瞬动RCD,但带延时的RCD与下级熔断器满足选择性配合为佳。
     
发表于 2011-1-9 19:49:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷若冰 于 2011-1-9 19:50 编辑

本帖老诚和大鼻山应该都好好看看。。。。。

尺短,知道本坛水深了吧。。。。。。本帖我可以设精华了。。。。

本坛还有很多潜心研究问题的的同行的。。。。。。我很敬佩他们,也很尊重他们。。。。。

所以希望大家畅所欲言。。。。。其余的,我不想多说了。。。。。。
发表于 2011-1-10 09:04:37 | 显示全部楼层
多谢尺兄提醒,

多谢冷版关心,

多谢同行抛玉。
     
发表于 2013-11-28 00:37:20 | 显示全部楼层


100%有点绝对吧?暴雨天路灯电击事故更高,无论是什么接地系统,路灯接线盒非水密的,而且距离地面300mm左右,有积水没过接线盒,可能由于线路过长,出线断路器拒动,也会发生电击事故。
发表于 2014-2-15 10:27:25 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 0)

北方兄参与这个帖子。顺便来炒一下这个老帖。
     
发表于 2014-2-15 10:44:07 | 显示全部楼层
一砖拍死,一了百了。
发表于 2014-2-15 11:04:38 | 显示全部楼层
先补充一下,理论知识:
电位函数
http://wenku.baidu.com/link?url= ... SEaaIxYk9wDZK3z6ZQe

接地网地面电位分布及梯度分布的计算研究 李欣
http://www.doc88.com/p-183638789167.html

大型接地网地面电位分布计算及改进 周文乐。
http://www.docin.com/p-456718668.html

两篇文章,基本相同。先讲一下,自己对理论知识的掌握程度,(1845年以前的,克希荷夫与拉普拉斯,高斯定律,格林定律等基本知识。告诉老师,你看你教的我都学会了。)后讲有限元分析法,计算各接地网的电位分布。

同样是10KA入地电流,李欣是30*30米接地网,网格尺寸,4*4,5*5,6*6
周的是120*120米网格,10*10,5*8.....

接地网格的计算文章多如牛毛,取这两篇是因为,有计算结果。
可以借鉴于路灯TT系统。

无非是计算一个入地电流10A,4*4米一个水平接地体,或2.5米深的一个垂直接地体,的电位函数。
发表于 2014-2-15 11:09:34 | 显示全部楼层
变配电所,设计大型接地网的理论基础是:
1、发生接地故障时,高压能够可靠分断,分断后由于重合闸,若故障为持续性接地故障,那么在变配电所内的人员在重合闸时间内,有电击风险。
2、发生接地故障时,高压不能可靠分断,在故障持续性期间,变配电所内的人员有电击风险。

以上是设置的必要条件。
充分性,就是设置一个接地装置使跨电压能满足规范要求。
发表于 2014-2-15 11:13:13 | 显示全部楼层
路灯TT系统,不存在重合闸。
靠RCD分断,在设计人员的思维中,接地,RCD必须动作。
可靠性是RCD与接地体两者共同完成。缺一不可,任何一个因素不满足,均视为不满足安全要求。
1、RCD必须绝对可靠。
2、接地体必须绝对可靠。必须时刻满足I*R<50伏。

开玩笑也没有这样开的。
发表于 2014-2-15 11:15:53 | 显示全部楼层
若分析,RCD拒动后,接地体如何能保证人员安全,就要套拉普高斯定律,拉斯方程,计算一下什么样的接地体能在一年中土壤电阻率最大及最小时,均能满足安全方面的要求。

这是可以做到的,只要不怕投资多。
发表于 2014-2-15 11:19:37 | 显示全部楼层
同样的,设置RCD的TN系统。
在接地故障时,分断电路的方式如下:
1、RCD
或2、瞬动
或3、长延时
或4、上一级配电开关的长延时
或5、烧断相线。

以上5个脱扣功能,一个两个功能失能,不影响到线路的安全。
但是,TN系统,对PE线的连续性要求是非常高的。只要保证PE线连续,路灯TN系统绝对不会发生电击事件。
发表于 2014-2-15 11:25:56 | 显示全部楼层
TN-S与TT在路灯配电上必然有一优一劣,两者绝不等价。
我绝不会赞同采用TT,那些路灯电死人的案例,100%都是TT系统。绝对不会有一个是TN-S系统。
也绝对不会是因为发生了PE线串入高压电位那一刻电击死人的。

电气理论昭然若揭。我不知大家是为什么如此执迷不悟,难道根本就不懂电气理论?
靠某种天才的想法,非要坚持路灯TT系统?电击事故还少吗?
     
发表于 2014-2-15 11:30:20 | 显示全部楼层
RCD 因故障拒动,TT系统发生接地故障时,无法保证人身安全。确实如是。

但是,按老诚的思维逻辑推理——
保护电器(断路器或熔断器)因故障拒动,TN-S系统发生接地故障时,是不是同样无法保证人身安全?

但是,TN系统,对PE线的连续性要求是非常高的。只要保证PE线连续,路灯TN系统绝对不会发生电击事件。
治学以诚 发表于 2014-2-15 11:19


老诚大概喜欢开玩笑惯了,拍脑袋就给出“路灯TN系统绝对不会发生电击事件”,殊不知全国各地的市政路灯,绝大部分应该是采用TN-S系统的吧?
发表于 2014-2-15 11:35:08 | 显示全部楼层
244#
“暴雨天路灯电击事故更高,无论是什么接地系统,路灯接线盒非水密的,而且距离地面300mm左右,有积水没过接线盒,可能由于线路过长,出线断路器拒动,也会发生电击事故。”

这个担心是多余的。
灯杆是金属的,电位是PE线电位。在灯杆内部,相线浸于水中,形成的电场,(以稳流电场来考虑,交变的清华大学有一篇文章,讨论,稳流场模拟交变电场的,是可行的文章。所以,接地分析中所有文章,都是以稳流场来替代交变场的。虽然是交变场,但是,以稳流场来分析,已经足够。)类似于电鱼原理。电场完全在包裹在灯杆以内。
     
发表于 2014-2-15 11:35:26 | 显示全部楼层
保护电器(断路器或熔断器)因故障拒动,TN-S系统发生接地故障时,无法保证人身安全。

更何况,即便保护电器(断路器或熔断器)完好,目前电气设计行业关于保护电器动作灵敏度违规率,是不是不低?
保护电器动作灵敏度不保证,又如何保证人身安全?
连我们老诚版主,对短路电流的计算,都存在误区,是也不是?

好吓人的哦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则