发表于 2014-5-28 19:18:06
|
显示全部楼层
回复 34# ffpdilt
34楼说的太牵强了。
1、新版火规则明确了启泵按钮必须要经过火警联动盘才能启泵,不得直接启泵,已经说明“不得直接启泵”,你还认为和建规、高规没冲突?那为何执行老火规的时候你必须设置四芯手动启泵线呢?
2、规范的制定,应该是为了起到火灾刚发生时报警、疏散、联动控制灭火的目的,最大限度的保证人民的生命和财产安全。这里是在讨论新规范是否合理,存在哪些问题,而你却说“这个对于设计人员来说,根本不是问题,至于说疏散是否踩踏的问题,根本不是我等草根应该考虑的问题,我们只要按照规范设计就是了。”这可是人命关天的事!我承认,只要你继续干电气设计这一行,新规范必须要执行,可是这是在讨论问题好不好?
3、“穿过”不是你想那么解释就可以的,审图的可不是你这么认为,他们考虑的是:无关管线一律不得进入。
4、“具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。这个保护对象,可以是一个小区,一个建筑物,一个工厂。。。。。这个还有问题么?”你就是这么理解的?{:sweat:}这可是大问题,起码你连什么是保护对象都不明白,保护对象是针对建筑物而言,而不是小区或者厂区,如你理解,小区或厂区里的树木、景观水池岂不是都要保护?注意“具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室”这句话里面有个“中”字。 |
|