回复:断路器的灵敏系数
<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-6-14 14:16:34</I>)的发言<BR>大鼻山啊,我对这个接地故障保护始终有疑惑。<BR><BR>TN系统,规范允许当断路器的过流保护切除接地故障时间满足要求(移动设备0.4秒,固定设备5秒)时,可以采用断路器过流保护兼做接地故障保护。这里规范提到的是过流保护,并未固定为短路瞬动或定时限保护。当某回路供给固定用电设备,当末端接地故障电流很小,不能使断路器短路保护动作,但断路器的反时限过流保护可在5秒时间内将接地故障作为过载切除,这样是否满足要求呢?<BR></DIV>
<P><BR><BR>1、我一贯觉得“过电流保护”一词不宜出现在低压系统里。它在低压系统里会引起歧义和分歧。谁知道它在低压系统里的准确含义?它一般用在高压系统里较妥(也无分歧)。而在低压系统,我们基本都是谈“短路保护、过负载保护和接地故障保护”。而在《低规》里偶尔蹦出来一个“过电流保护”,我更倾向于它就是单指“短路保护”。</P>
<P>2、如果接地故障电流甚小,能否指望过载保护动作去实施保护呢?我认为,如果在规定时限内(如5秒),过载保护实施了跳闸,则该过载保护肯定也可以兼作接地故障保护。但是实际上,传统的过载保护经常是靠双金属片的热效应而动作跳闸的,基本都是反时限:根据故障电流的大小不同,过载保护动作时间基本都在十几秒到几个小时不等,但极难能在5秒内就产生动作,因为“较小的故障电流”很难在短时内产生那么大的能量而引起跳闸。</P>
<P>3、那么,如果接地故障电流甚小,能否指望短路保护动作去实施接地故障保护呢?如果它满足了时限要求(如5秒),我就毫不犹豫地说“它当然可以兼作接地故障保护”。而且事实上,我们在低压系统里采用短路保护兼作接地故障保护的,要占绝大多数(除插座回路之外,基本都是)。</P> |
|