会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
双电源链式供电給两台排烟风机,每个风机房设置双切箱, ...
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
890214
[问题探讨]
双电源链式供电給两台排烟风机,每个风机房设置双切箱,有何不可?
[复制链接]
dqaq
dqaq
当前离线
积分
12548
IP卡
狗仔卡
发表于 2023-8-9 22:39:39
|
显示全部楼层
链接有一个必要条件和一个常见特征:
1、链接点在干线供电的配电装置内。
2、干线在链接点通常是断开的。
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
dqaq
dqaq
当前离线
积分
12548
IP卡
狗仔卡
发表于 2023-8-9 22:44:09
|
显示全部楼层
与链接对应的是T接,包括专用配线箱环入环出的方式(又称PAI接)。总之,干线不能在其所供电的配电装置内有连接。最底线的情况,是配电箱有两个分隔的单元,一个单元作环入环出接线,另一个单元作配电。
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
dqaq
dqaq
当前离线
积分
12548
IP卡
狗仔卡
发表于 2023-8-9 22:49:15
|
显示全部楼层
链接和T接,都是树干式配电的物理连接方式。其中T接因为分支连接与配电装置无关,可靠性高一些。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页