《建筑电气照明装置施工与验收规范》 GB 50617-2010 第5.1.2 条是强条,设计文件中从没有要求过,施工时候,你敢不这样做吗?如果施工没有做,这是设计的问题吗?
5.1.2 插座的接线应符合下列规定:
1 单相两孔插座,面对插座,右孔或上孔应与相线连接,左孔或下孔应与中性线连接;单相三孔插座,面对插座,右孔应与相线连接,左孔应与中性线连接;
2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地线(PE)必须接在上孔。插座的保护接地端子不应与中性线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序应一致;
3 保护接地线(PE)在插座间不得串联连接。 |
|