账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xyw9630510

[求助] 请教一下排烟防火阀连锁关闭排烟风机的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-3-27 09:09:26 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-3-24 17:07
个人理解,连锁就是拉硬线直接控制;联锁是类似于通过联动控制器控制?

那么联动又咋理解呢?
     
发表于 2023-3-27 09:31:00 | 显示全部楼层
编制专家不做任何解释不断换用术语。让设计人员反复猜测无法定论....
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-27 09:51:53 | 显示全部楼层
编制专家是不是怕把术语定义死了的话,表达错误或不严谨的问题没有办法辩解,那不就面子上挂不住了。
     
发表于 2023-3-27 09:55:11 | 显示全部楼层
现在这样多好,连条文“废止”都可以解释成只废止某种属性,太极高手都不得不服。
     
发表于 2023-3-27 10:49:04 | 显示全部楼层
上面动动嘴 ,下面跑断腿的既视感。
     
发表于 2023-3-27 11:03:16 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-3-27 09:55
现在这样多好,连条文“废止”都可以解释成只废止某种属性,太极高手都不得不服。


                               
登录/注册后可看大图

55037宣贯.png
     
发表于 2023-3-27 11:40:03 | 显示全部楼层

我记得之前有个官司最后判定时候条文解释不做判断依据。。。
     
发表于 2023-3-27 11:49:07 | 显示全部楼层
21#这个专家抛出个面积大于100m2的商业服务网点也要按照商店建筑对待设火警系统的观点,
又没说修订后的《建筑设计防火规范》要取消“商业服务网点”这个术语来衔接,
是不是太儿戏了?
到底是他个人解读还是规范编制组有统一结论?
     
发表于 2023-3-27 17:35:55 | 显示全部楼层
再扩展一下:
以后没有“商业服务网点”这个术语的话,
大于100方的商铺都是商店建筑,也就是人员密集场所,
防雷、应急照明照度等等都要按人员密集场所要求了?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-12 19:11:06 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2023-3-24 16:25
烦请讲解联锁和连锁的区别。

联锁控制,也称为“连锁控制”、“直接自动控制”等,通常是指相对独立于火灾自动报警联动控制以外的控制方式。

联锁控制主要应用于一些需要确保的联动条件,不应受火灾自动报警系统手动\自动状态、故障状态等因素影响,主要通过“专线控制”方式实现,类似于“点对点”的控制方式。

排烟防火阀应联锁关闭相应排烟风机、补风机,此功能通常采用“专线控制”的方式实现,即从排烟防火阀拉专线至风机控制柜,直接联锁控制。
     
发表于 2023-8-14 09:50:39 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-8-12 19:11
联锁控制,也称为“连锁控制”、“直接自动控制”等,通常是指相对独立于火灾自动报警联动控制以外的控制 ...

谢谢!这个有出处吗?和主编的回复好像不一致哦。http://www.jzdq.net.cn/club/thread-125884-1-1.html
     
发表于 2023-8-18 16:18:17 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-8-12 19:11
联锁控制,也称为“连锁控制”、“直接自动控制”等,通常是指相对独立于火灾自动报警联动控制以外的控制 ...

为什么不直接叫连锁,非得自创个词是吧
     
发表于 2025-6-10 15:49:57 | 显示全部楼层
按通规《消防设施通用规范》GB 55036-2022,
11. 3. 5 下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:
     1 垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;
     2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
     3 排烟风机入口处;
     4 排烟管道穿越防火分区处。
是否意思是1~4全部的防火阀都要联锁,而不只是以前的“3 排烟风机入口处;”?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则