账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 小菜

2007.5月刊中关于应急照明配电的探讨

[复制链接]
发表于 2007-6-17 12:47:54 | 显示全部楼层

回复:2007.5月刊中关于应急照明配电的探讨

"火灾自动报警系统设计规范 6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。 其他规范并未说明应急照明的点燃方式.如果从定义上理解,在不设消防控制室的前提下,只要满足其供电要求就行.自带蓄电池灯具可以理解为每套灯具都有专有电源供电.一点个人看法."
<P>你的意思说,没有消控室,只要应急照明灯具有电源,不点亮也可以了?当火灾时“切断生产、生活用电时”,消防应急照明灯具不点亮可以吗?</P>
     
发表于 2007-6-17 13:35:15 | 显示全部楼层

回复:2007.5月刊中关于应急照明配电的探讨

<P>规范还真的没有规定一定要点亮的条文。</P>
<P>消防部门在这点上是这么处理的:在没有消防中心的应急照明系统中,要求采用蓄电池的应急照明系统。应急时,消防队员把主断路器拉下断电,应急照明启燃。</P>
<P>不过,大型建筑物是否也要求一定这么做,我就不是很清楚了。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-6-17 15:01:20 | 显示全部楼层

回复:2007.5月刊中关于应急照明配电的探讨

<P>是啊,在消防部门的检查中,我们注意到,他们特别看中水消防,而对电气报警,他们往往要求的,消控中心能手动启动消防泵,风机等设备,而对联动之类的问题并不看重,还是有一定的道理的</P>
     
发表于 2007-6-17 17:14:45 | 显示全部楼层

回复:2007.5月刊中关于应急照明配电的探讨

<P>“防”是设计部门和建设方的事,消防部门还是更注重“消”的。</P>
<P>这与消防部门的职能有关,都着火了,它来不消,谁消?对吧。所以他们的工作重点在于此。</P>
     
发表于 2007-6-17 23:57:04 | 显示全部楼层

回复:2007.5月刊中关于应急照明配电的探讨

<P>此篇文章作为学术观点可以探讨 但是上升到规范组上报备案的程度就欠妥当了</P>
<P>防火规范编制组完全从火灾疏散用照明角度去考虑问题 对于电气负荷等级问题 对于什么是消防设备供电问题没有细致的考虑 这样做会引起混乱!</P>
<P>书放在单位了 我记得文章的一个依据是说 带蓄电池灯具内部就是一个电源 加上外部(这个电源可以不是消防电源,而且可以火灾时切断)甚至可以满足一级负荷的要求。</P>
<P>如果按照这种逻辑 就不仅仅是应急照明的问题了 是不是放在水泵房的EPS加上一路普通电源(这个电源可以火灾时切断)那么消防水泵也可以呢?只是供电时间的问题 多几块电池嘛 </P>
<P>文章还说 应急照明是正常照明失效时启用的 因此允许正常照明断电 那么应急电源呢?所有带应急两个字的都是正常的失效时才启用 (就算与平时合用 正常时叫正常供电)那么一二级负荷还干吗要两路消防电源去切换?一路正常 一路应急就可以了啊</P>
<P>还有 建规改了 高规怎么办?文章列出修改的理由似乎跟建筑规模无关?</P>
<P>文章的有些观点我认同 对于小规模的工程 的确没有必要这么做</P>
<P>但是主要理由不应该是那篇文章所说的</P>
<P>而应该是对于负荷等级为三级的应急照明可以那样做</P>
<P>这样:一 现行各规范上解释得通 因为无论其它电源是什么 带蓄电池灯具内部就是一个电源 满足三级负荷要求</P>
<P>二 限制了可以这样做的建筑物的规模 </P>
<P>我没有看到规范组正式的条文解释 但是如果依据是这篇文章 我个人认为 规范组这么做 会带来其它电气规范上的混乱 是一种矫枉过正</P>
<P>如果按照我的观点 条文解释很简单 增加一句话 自带电源型消防应急灯具其内部供电回路可以视为一路消防电源。</P>
<P>唉 最近太忙了 以上观点匆忙写就 以后工作不忙了慢慢修改吧 </P>
<P>PS:规范组若真的想修改点什么 我倒是还有些:</P>
<P>1、11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。我认为应改为:按一、二负荷供电的消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。</P>
<P>2、 仔细读《消防应急灯具》GB17945 -2000 把建规内所有不规范的重复的说法跟前者统一起来 时间关系 以后一一罗列。<BR></P>
     
发表于 2007-6-18 13:03:33 | 显示全部楼层

回复:2007.5月刊中关于应急照明配电的探讨

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-6-17 0:27:34</I>)的发言<BR>
<P>在吊顶内施工时,很多消防公司为了施工方便,都是把消防线路敷设在金属线槽内的,他们不会选择穿管或者桥架。</P>
<P>大鼻山,知道为什么吗?消防公司对穿管的施工技术一般不是很在行,用桥架又觉得贵,安装要求也高,所以,很多消防线路就安装在线槽内。</P>
<P>土建公司会更多的选择穿管,特别在总承包的情况下。</P>
<P>设计部门会有更多的选择,对设计而言,管、线槽、桥架都是可以的。</P>
<P>各方出于自己的角度有不同的选择。</P>
<P>基于此,规范规定了管或线槽,当然也不绝对。</P>
<P>建规、高规的主编单位都是消防部门,他们对此不会考虑更多的,同时他们觉得桥架的造价高,且桥架内消防线路会有个相互干扰。</P>
<P>消防问题的处理,应该更多的是消防部门,而不在设计部门。设计部门的人处理过几起火灾事故呢?</P>
<P>大鼻山,你处理过几起消防问题?呵呵~~</P>
<P>我倒不是笑话你的意思,我觉得你的说法吧,就象你对待规范那样,钻牛角尖的态度去看,这个没有问题,问题在于你钻牛角尖以后,就说人家外行,显然依据不够充分。</P><BR></DIV>
<P><BR>1、作为国家规范,必须无懈可击,更何况这一条还是强条。都你这么解释规范,我看小学生都可以编写规范了。“消防线路明敷时,应采用金属管或封闭式金属线槽”。这是规范的原话,你技术怎么就那么高超,还能读出“明敷也可以使用金属桥架”了?你就是规范编制组组长不成?既然可以使用桥架,规范里为什么不加一句“或金属封闭桥架?”?这明显只能是规范编制的失误。</P>
<P><BR>2、是人都知道线槽比桥架便宜,这个就不用你来谆谆教诲了。桥架是有国标的,而线槽则有时候弄块铁皮就可以自己整了。这样粗制滥造的低价材料,施工队当然喜欢用了,这点还劳驾你来教导?MI电缆才是超贵呢,高规和建规不还是照样加进去?规范怎么可能因为这点差价而故意不写“桥架”?</P>
<P>3、施工现场我去的不多,但肯定比你多。因为看你的多次发言,感觉你的现场和设计经验都还有很大的提升空间。</P>
     
发表于 2007-6-18 15:50:49 | 显示全部楼层

回复:2007.5月刊中关于应急照明配电的探讨

<P>大鼻山,这样吧,你去编规范。就这么编,你看你能编出什么,看看你比小学生怎么样。</P>
<P>规范并不建议用桥架,我不是告诉你没有采用桥架的理由了吗?</P>
<P>线槽都是烂铁皮做的?是不是深圳的工地都这样?!乱弹琴!</P>
<P>我去不去施工现场,对施工有多熟悉,你是不知道的,你就谈谈你的感觉好了,如果你要是谈经验,你和编规范的老专家谈去。</P>
<P>哈哈哈,小样。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-6-19 08:35:13 | 显示全部楼层

回复:2007.5月刊中关于应急照明配电的探讨

大鼻山太会咬文嚼字了,我认为规范并没有严谨到字字珠玑,“消防线路明敷时,应采用金属管或封闭式金属线槽”此句是会意的,封闭式桥架的保护等级和金属管或金属线槽相当,当然是可以的。<BR>不要说规范无懈可击,其实漏洞少一点,我们已经很是安慰了,设计也是一样,哪有无懈可击的设计呢?许多解决方案是多方协调的结果,往往不是最优的。<BR>大鼻山搞了这么多年设计,仍然不知道妥协,许多地方要捣捣浆糊的[em4]<BR>聪明难,糊涂难,由聪明而转入糊涂更难啊[em12]

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 小菜 在 2007-6-19 8:37:11 编辑过」</div>
     
发表于 2007-6-19 09:52:43 | 显示全部楼层

回复:2007.5月刊中关于应急照明配电的探讨

<P>今天仔细的看了原文,作者是昆山市的陈伟康,对吧。</P>
<P>原文提出的观点是:把自带蓄电池的应急照明与其余的消防设施(包括集中供电的应急照明)区别看待。</P>
<P>我认为是对的。</P>
<P>他解决了一个困惑我多年的问题,那就是:自带蓄电池的应急照明系统的配电末端究竟在哪里。</P>
<P>他说在灯具,而不是末端的配电箱。这个观点,从他得到了编写组的复函来看,他得到了编写组的支持。</P>
<P>要是楼主感兴趣,我就另外开贴回复。</P>
发表于 2007-6-19 11:28:07 | 显示全部楼层

回复:2007.5月刊中关于应急照明配电的探讨

<P>大家都平和一些,讨论技术就是互相交流。不要争论过了就好。</P>
     
发表于 2007-6-19 11:51:39 | 显示全部楼层

回复:2007.5月刊中关于应急照明配电的探讨

<P>wo斑说得是。</P>
<P>wo斑,你的金钱和积分怎么这么多啊?</P>
     
发表于 2007-6-19 12:22:20 | 显示全部楼层

回复:2007.5月刊中关于应急照明配电的探讨

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-6-19 8:35:13</I>)的发言<BR>大鼻山太会咬文嚼字了,我认为规范并没有严谨到字字珠玑,“消防线路明敷时,应采用金属管或封闭式金属线槽”此句是会意的,封闭式桥架的保护等级和金属管或金属线槽相当,当然是可以的。<BR>不要说规范无懈可击,其实漏洞少一点,我们已经很是安慰了,设计也是一样,哪有无懈可击的设计呢?许多解决方案是多方协调的结果,往往不是最优的。<BR>大鼻山搞了这么多年设计,仍然不知道妥协,许多地方要捣捣浆糊的[em4]<BR>聪明难,糊涂难,由聪明而转入糊涂更难啊[em12]<BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>不是要求字字珠玑,至少要严谨、缜密,不要留下明显的大漏洞。</P>
<P>你说消防线路可以使用封闭桥架,这充其量只是你个人的一种逻辑推论。而对于规范(尤其对于强条),不应做任何联想和推论,否则就可能出现“尽管合情合理,但是于法无据”的尴尬局面。桥架作为非常非常常用的一种线缆承载体,却在国家标准里只字不提,这无论如何都是说不过去的,绝对不能以“为节省造价而故意不写桥架”来搪塞的。</P>
<P>你真别说,还真有一兄弟曾经向我诉苦,说他的一份消防使用桥架的图纸,还真让当地的审图判为违反强条!打电话过去,审图老兄也很委屈:当地规定是,如果是强条而未提,则每条罚款30万,直至吊销审图公司执照!而且规范白纸黑字确实就是没写桥架,你为什么要选桥架呢?!我兄弟哑口无言。。。。</P>
     
发表于 2007-6-19 13:36:54 | 显示全部楼层

回复:2007.5月刊中关于应急照明配电的探讨

<P>大鼻山,这样吧,你这么较真,你可以打电话去编写组,看看编者怎么考虑的。</P>
<P>规范的条文说明本身就考虑了经济性、安全性的。而且规范约束了一个最低的标准,桥架的耐火标准比线槽高,怎么可能说不给用?</P>
<P>这个问题我曾请教我们当地的消防部门,消防部门是同意用的,他们觉得规范不写的理由就是造价问题,桥架不单是材料贵,安装也贵。</P>
<P>造价影响着技术,这有什么好奇怪的!</P>
<P>我都说了,设计有更多选择。你希望规范能包罗万象,做不到你就说人家水平低,这实际上根本是不可能的。</P>
     
发表于 2007-6-19 18:06:44 | 显示全部楼层

回复:2007.5月刊中关于应急照明配电的探讨

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-6-19 13:36:54</I>)的发言<BR>
<P>大鼻山,这样吧,你这么较真,你可以打电话去编写组,看看编者怎么考虑的。</P>
<P>规范的条文说明本身就考虑了经济性、安全性的。而且规范约束了一个最低的标准,桥架的耐火标准比线槽高,怎么可能说不给用?</P>
<P>这个问题我曾请教我们当地的消防部门,消防部门是同意用的,他们觉得规范不写的理由就是造价问题,桥架不单是材料贵,安装也贵。</P>
<P>造价影响着技术,这有什么好奇怪的!</P>
<P>我都说了,设计有更多选择。你希望规范能包罗万象,做不到你就说人家水平低,这实际上根本是不可能的。</P><BR></DIV>
<P><BR>不谈具体的内容,单说你认为规范不写的理由是造价问题,这是一个很可笑的逻辑。</P>
<P>规范写XX或XX或XX...... 是可以选择的 不是必须要用什么。矿物绝缘不燃电缆写了吗?漏电火灾报警系统写了吗?</P>
<P><BR>     </P>
     
发表于 2007-6-19 19:15:57 | 显示全部楼层

回复:2007.5月刊中关于应急照明配电的探讨

<P>又来一个,哈哈~</P>
<P>是你可笑,做设计不考虑造价?</P>
<P>我不是说了吗,规范是最低标准,这你以为是我的臆断吗?</P>
<P>桥架的性能标准在线槽之上,懂了吗,知道这是什么意思了吗?</P>
<P>你以为个个都和你似的,说话张嘴就来,没点根据的,全凭想象?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 冷若冰 在 2007-6-19 19:38:18 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则