楼主 |
发表于 2021-11-1 21:43:46
|
显示全部楼层
可燃气体探测器也是由电气专业来设计,但是这个就必须由工艺专业提供条件了,比如设备的位置、设备内的危险物料是什么。如果没有这些条件的话,爆炸分区尚能应付一下,但是可燃气体探测器的布置的确是无从下手了。因为规范(GB/T 50493-2019)要求探测器距离释放源室内不超过5m,室外不超过10m,我们都不知道设备(释放源)在哪,怎么去布置探测器呢?难道说像布置烟感一样在建筑内平均布置吗?可燃气体探测器绝大部分是安装在地面上的,弄不好就会在疏散走道上摆了一排探测器
第二个问题,烟感与可燃气体探测器是都需要设置的。二者作用非常不一样,烟感作用是发现火源,是事后措施;可燃气体探测器是发现燃气泄漏,避免爆炸、火灾,是事前措施,二者没有必然联系。有的地方需要设置烟感,但不需要设置可燃气体探测器,有的地方需要设置可燃气体探测器,却不需要火灾自动报警。其实我认为可燃气体探测器主要的目的是避免爆炸,我认为它是工艺仪表而不是消防设备(当然我的看法不一定对)。 |
|