账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: chipy

[问题探讨] 事故风机是否按照消防负荷?

[复制链接]
     
发表于 2021-12-23 08:13:27 | 显示全部楼层
平时风机
消防风机
事故风机
灾后风机
以上各种相互兼用的风机
     
发表于 2021-12-23 08:59:33 | 显示全部楼层
消防负荷和非消防负荷是否一定不能兼用配电箱?
共用控制室的火灾报警和监控非要两套电源?
事故后排风不能接气体灭火的电源?

我是觉得不能严格的一刀切。。重要且相关的小型二级负荷如无适当电源接入,应该允许引自就近消防电源。
     
发表于 2021-12-23 09:14:23 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-12-23 08:59
消防负荷和非消防负荷是否一定不能兼用配电箱?
共用控制室的火灾报警和监控非要两套电源?
事故后排风不 ...

这些都是规范不严谨和消防设计走火入魔惹的祸,还有一些地方的审图政策(鼓励提强条)和一些审图人员的任性推波助澜。
难为了一线设计人员。
     
发表于 2021-12-23 09:36:52 | 显示全部楼层
某个专家的观点--“事故风机的负荷等级:多分为两种,一种是用于可燃气体场所的事故风机,一种是气体灭火用的事故风机,如果严格说两种负荷都不是灭火时候使用的负荷,但可燃气体泄露会直接引起可能的火灾,所以列为消防类负荷较为合理,同时设置消防电源监控,而用于气体灭火的事故风机则彻底为火灾后使用,列为双路供电的普通负荷较为合理,同时设置电气火灾监控系统。”
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-23 10:15:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-23 08:10
哈哈哈,送命题,再加一个变配电室事故(灾后)风机,切不切

如果不当消防就要切
     
发表于 2021-12-23 11:11:12 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2021-12-23 10:15
如果不当消防就要切

变配电室的灾后风机在消防的时候切除了,然后灾后需要排风了,谁进入到满是SF6的变配电室去合闸呢?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-23 11:18:12 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2021-12-23 09:36
某个专家的观点--“事故风机的负荷等级:多分为两种,一种是用于可燃气体场所的事故风机,一种是气体灭火用 ...

事故风机就不是这么分类的,严格说,气体灭火之后使用的叫灾后风机;事故风机是用于防止事故发生的风机。

可燃气体泄露会发生火灾,但火灾时这个风机不动作,为啥要用消防电源?可燃气体风机理论上不需要耐高温,但需要防爆。而消防风机需要耐高温。从功能和使用场景上就不是一种风机。只是硬给可燃气体风机安上消防的标记,真的就对么??

防止事故发生,不是应该定义一级或二级负荷么?怎么是用消防非消防来定义呢?

气体灭火后的排风风机,列为非消防电源?那变配电室着火的时候切不切电?切了,气灭动作后,谁去充满SF6的房间合闸呢?不切,不切算非消防电源么?
     
发表于 2021-12-23 15:16:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 fancyboy 于 2021-12-23 15:18 编辑
x01oct 发表于 2021-12-23 11:18
事故风机就不是这么分类的,严格说,气体灭火之后使用的叫灾后风机;事故风机是用于防止事故发生的风机。 ...

研究了一下,看看是否合理,气体灭火的气体一般不是SF6吧,一般用来灭火的气体对人体并无害处,比如七氟丙烷——无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染,所以即使事故排风不能正常工作也不会带来更多的危害,气体灭火时由气体灭火控制器对其控制断电,灭火完成后合上配电开关,开启风机进行排风——感觉不是很合理,不过,可以把事故风机配电箱设置在气体灭火房间外,不然要做好防护措施再进入房间控制。
u=3661558295,1472451220&fm=173&app=25&f=JPEG.jpg
     
发表于 2021-12-23 16:19:43 | 显示全部楼层
说下我的看法:火灾时非消防电源(火灾相关区域)切除的主要目的是防止人员疏散或扑救时发生电击事故,如果气体灭火场所没有人员进入,切非就不是必要的。
     
发表于 2021-12-23 16:46:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2021-12-23 16:47 编辑

民标:照明、电力、消防及其他防灾用电负荷应分别自成系统。
本来可以理解为:1、照明,2、电力,3、消防及其他防灾用电负荷,这三项分开就行了。
现在专家们一会要把消防与其他防灾用电非得要分清,强调消防用电独立;
一会又不强调分开(如应急照明可以普通照明箱供电),
所以才有了事故风机(也算是防灾的)供电是否属于消防、是否可由消防供电的问题。
     
发表于 2021-12-23 16:51:27 | 显示全部楼层
另请教各位高人:
民标:照明、电力、消防及其他防灾用电负荷应分别自成系统。
这里的其他防灾用电到底包括哪些?
     
发表于 2021-12-23 19:56:06 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2021-12-23 15:16
研究了一下,看看是否合理,气体灭火的气体一般不是SF6吧,一般用来灭火的气体对人体并无害处,比如七氟 ...

对,是七氟丙烷,我脑抽了,写成SF6了,SF6是气体绝缘开关用的。

但是我的逻辑叙述没有问题。变配电室气灭动作后,怎么排风?切电还是不切电?按24楼的说法,应该是不切电,我十分赞同,不仅仅是24楼叙述的原因,还因为切电了,就没电了,排不了七氟丙烷了。

其他弱电机房的气灭灾后排风呢?切不切?是灾后排风都统一不切?还是其他的因为防止消防电击事故而切电?
我觉得应该切,那切了就不是消防负荷了吧~~

同一类风机,灾后风机,有切的,有不切的,有的算消防负荷?有的不算?
     
 楼主| 发表于 2021-12-27 09:47:50 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-23 19:56
对,是七氟丙烷,我脑抽了,写成SF6了,SF6是气体绝缘开关用的。

但是我的逻辑叙述没有问题。变配电室 ...

我觉得灾后启动的,都应该是非消防负荷。消防切除。据说,我没有现场看过。灾后里面有七氟丙烷,人员可以穿着防火服到里面在启动电源。
     
发表于 2021-12-27 11:11:34 | 显示全部楼层
2021年电气专业施工图审查技术问答(江苏省)
微信截图_20211227110916.png
微信截图_20211227110936.png
     
发表于 2021-12-27 15:39:17 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2021-12-27 09:47
我觉得灾后启动的,都应该是非消防负荷。消防切除。据说,我没有现场看过。灾后里面有七氟丙烷,人员可以 ...

这样也好,统一做法,好管理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则