回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">没注意到这个问题还越扯越远了,忍不住还是说几句吧。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">小菜,你说的这个情况肯定应该改,审图的人对规范的理解和掌握是合适的。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">我想我们首先得弄清两个问题:1. 在火灾自动报警系统里并没有总线和多线这个概念,只是行业里大家习惯把报警二总线称总线,把控制设备(如联动控制盘)到控制目标之间连接的硬线称多线,注意:<B style="mso-bidi-font-weight: normal">多线并不等于手动</B>。2. 一个完整的火报系统应该包括<B style="mso-bidi-font-weight: normal">报警和联动</B>两部分内容。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">对于一般的联动控制目标通常大家都采用挂在二<B style="mso-bidi-font-weight: normal">总线</B>上的带输出控制的模块来控制(<B style="mso-bidi-font-weight: normal">自动</B>);对于重要的联动控制目标规范明确规定<B style="mso-bidi-font-weight: normal">同时具有自动和手动</B>两种控制方式。火规<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.2.3</st1:chsdate>就是强调<B style="mso-bidi-font-weight: normal">手动</B>控制功能的。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.3.2</st1:chsdate> 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。(手边没有书,只有电子版规范,不知有没有错)</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">对重要的联动控制目标的<STRONG>自动控制</STRONG>有两种方式可选,除了采用控制模块(<B style="mso-bidi-font-weight: normal">总线</B>)的方式,还有标准做法,就是设置联动控制盘(台),联动盘根据报警控制器提供的火警信息及联动目标的逻辑控制要求输出相应控制信号,有时还需返回相应的状态信号(相当于<B style="mso-bidi-font-weight: normal">多线控制</B>)。至于<B style="mso-bidi-font-weight: normal">手动控制</B>不用多说,肯定就是在联动盘上设置手动按钮连接到相应的控制目标。(严格的讲,联动盘上应该设置自动/手动转换功能的。)</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">小菜的问题是:你采用报警系统提供的<B style="mso-bidi-font-weight: normal">多线联动控制</B>来控制重要的联动目标,可以认定你满足了<B style="mso-bidi-font-weight: normal">自动</B>功能。很多报警设备厂商提供的报警控制器都具备控制输出功能,有的还做成两级(每个回路卡上具有输出接口,控制器上还有几组总输出接口,并可任意编程控制输出。)但是这个输出和总线上的模块输出实际上意义是相同的,完全可以理解为输出模块放的位置不同而已。此时你应该另设<B style="mso-bidi-font-weight: normal">手动控制</B>装置。据我所知也有报警设备厂家提供具有自动/手动控制功能联动盘而且和报警控制器组装在一个机柜里的,如果你的设计是这种情况,那你此时的图纸表述可能就不应该是采用报警系统提供的多线联动控制,而是采用具有自动/手动控制功能的联动盘,只是安装方式注明这两样设备组装在同一机柜里。</P>
<P style="WORD-BREAK: break-all"><FONT face=宋体>我个人的设计习惯还是更愿意把报警和联动分的清晰一些,而且对于重要的联动目标不采用模块控制。因为报警线路和联动线路敷设保护要求是不一样的;两套系统工作重点和作用时间还是有一些差异的;两套系统的冗余度当然更高,等等。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">小菜第9楼提到“联动模块有两种,一种是总线制模块,一种是多线制模块。。。”</P>
<P>对此我还想说的是另外一个话题,多线制模块的出现是为了解决二总线模块不能直接接入强电控制回路的问题。大家知道二总线模块输出就是触点输出,这是不可以直接进强电控制回路的,因此工程中需要加中间继电器转换,因为规范没有明确规定怎么做,所以有集中做的,有分散做的,有强电做的,也有弱电做的,后来有不少国产报警设备厂家干脆把转换功能做到模块里,但没有统一标准,所以模块名称、线制、功能都不尽相同,但是确实给我们设计人员带来方便。</P> |
|