4极浪涌保护器的中性线上是否需要加设保护电器
加设保护电器比不加保护电器好,这一定也许没有疑义,那么是否一定要加设呢?
相线要加保护电器是保证浪涌保护器在劣化状况下(接近于短路状况)切断短路电流;中性线上要加设保护电器是为了保证浪涌保护器劣化状况下,切断中性线,不让中性线重新多点接地。
4极浪涌保护器每一极的物理特性是相近的,每一级的充许持续工作电压是相同的,由于接在相线上的那一极的工作电压为220V,而加在中性线极上的仅是中性线对地电压(其实质工作电压远远低于充许持续工作电压),故如果浪涌保护器有劣化的可能,首先劣化的是接在相线极上的那一极,而不是中性线那一极。
另外,由于中性线极上的仅是中性线对地电压,电压相对较低,即使浪涌保护器劣化,其阻抗数值估计也不至于小到几个欧姆,在这种情况下即使中性线上装设了保护电器,其流过的电流最多大约为20~30A, 可能也不足以切断中性线。也就是说中性线上加与不加保护电器,其结果是一样的。
鉴于上面两个理由,本人认为4极浪涌保护器的中性线上要加设保护电器意义不大。
以上浅见,请大家多多批评指正。 |
|