陕西的同行们有福了,2022年版电气答疑明确了。
建筑电气施工图设计与审查疑难问题解答(2 2022 年版)
1.5 疑难点:未将规范中的强制性条文列入设计说明中是否算违反强条?
解答: :若图纸内容已清晰表达且未见违反强条情况时,则不应由于未将强制性条文写入设计
说明而判定为违反强条;反之,即便写入说明但图纸内容有违反强条情况时,亦应判定违反强条;
对于设计范围内用图无法表达的与本项目设计相关的强制性条文应列入设计说明中。
说明 :在设计说明中不应照抄规范条文,应将规范要求融入到设计中去,使设计本身满足规
范要求。不提倡将设计说明变为规范条文汇编而忽略设计本身。设计和审查人员为图省事及规避
责任只顾文字,而不去核实图纸,寄希望于将问题交由施工单位现场解决,这不合逻辑,也会存
在安全隐患。对于设计范围内用图无法表达的与本项目设计相关的强制性条文应列入设计说明中
确保实施。当说明未体现时,可判定为“漏”。 |
|