fitman 发表于 2022-4-14 14:11 GB55024通规中的3.2.2,不应设置可燃性油的变压器和电气设备。高压电容器虽然也有干式产品,但那个质量直 ...
使用道具 举报
x01oct 发表于 2022-4-14 14:17 但是还是有个疑问,毕竟3.2.2条说的是变电所,而高压冷机、水泵等设备,如果就地补偿或者在配电间(控制 ...
消防应急照明专题帖子汇总
fitman 发表于 2022-4-14 14:35 一般人认为因为低压电容器由油浸式变为干式是为了安全,实际上是因为干式更便宜。很多人不明白为何低压电容 ...
dqaq 发表于 2022-4-14 14:50 这个说法不能完全同意。同样容量电容器,角接的补偿量是星接的3倍,省很多钱,但绝缘要求高会增加一些造 ...
x01oct 发表于 2022-4-14 14:56 现在民用建筑设计一般是电容的30%星接,但是我看现场几乎没有这么做的,都是全部按角接安装。
fitman 发表于 2022-4-14 15:07 你有这个想法是因为你没有深入研究过电容器工艺,不过干我们这一行确实没必要,我是个特例
dqaq 发表于 2022-4-14 15:15 工艺这块确实外行。但我的意思,举个例子,230V的电容器,与400V的电容器,同等容量下价格是差不多的。那 ...
小灰灰 发表于 2022-4-14 13:06 10kV电机个人不建议就地补偿,建议配电间集中设置。
fitman 发表于 2022-4-14 15:15 很多地方供电公司要求低压补偿量为变压器容量的30%,其中分补量不小于补偿量的30%,这分补部分一定要用星 ...
fitman 发表于 2022-4-14 15:27 那再简单说一下吧。电容器结构是两极+绝缘层。以现时的工艺,生产出合格的最薄绝缘层也满足400V的耐压水 ...
轻云舟 发表于 2022-4-27 20:13 老师您好,请问您能帮我估算下高压补偿1500kVAR的电容器需要几个电容器柜及其尺寸吗?我这里没有找到相关 ...