自然排烟窗设不设报警系统,也是一个老梗了历经几轮规范修编,还在争论
希望新版的《防火通用规范》《消防设施通用规范》一锤定音
这个问题在各地的消防解释,一般都有描述,首先结合当地条款看
《新民标》,正文不要求报警系统联动,它是一个【或】字,
可以纳入系统联动、也可以只与探头联锁,《条文说明》也没解释。
但是,但是,但是。《实施指南》出现了,《实施指南》里还有《指南》的“特别注释”
《指南》的“特别注释”指出:(仅限于民用建筑的)电动排烟窗,应报警联动、消控室……不再支持卷帘门式的动作方式
带节奏了。很多设计、审图 会扩大化,会不分民用、工业,统一要求按报警联动设计
一个标准具有多个层级的解读体系:【正文——条文说明——实施指南——实施指南的“特别注释”——规范图示、图集——各地消防解释】设计人、审图人,需要综合同一条款的不同理解层面的解读
|
|