官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
hastings 发表于 2022-9-5 11:53 不像路灯,范围广,检测泄漏点麻烦,电动门就一个点对点,还考虑啥雨天泄露电流大,误跳了么,就抓紧检修。 ...
使用道具 举报
拾贰 发表于 2022-9-5 11:55 您设计的话,选择哪个值
x01oct 发表于 2022-9-5 12:03 我个人是倾向于这种做法的,还是保命要紧
消防应急照明专题帖子汇总
rainmen_73 发表于 2022-9-5 11:50 从切断电源进行电击防护的角度,30mA针对的是基本防护(直接接触)的附加防护。如果用于故障防护(间接接 ...
890214 发表于 2022-9-5 10:27 陕西的答疑。建筑电气施工图 设计与审查疑难问题解答 (2022 年版)。 4.8 疑难点:室外电动伸缩门的 ...
dqaq 发表于 2022-9-5 12:43 总算还有明白人
rainmen_73 发表于 2022-9-5 12:15 基本概念:剩余电流动作阈值不等同于实际流过人体的电流值
hastings 发表于 2022-9-5 16:20 前者是人碰到再跳闸,所以要30mA限制,后者是人碰之前就已经跳闸了,不受30mA限制。 但是后者失灵的时候 ...
x01oct 发表于 2022-9-6 08:26 了解,但这只是其中一种情况啊
rainmen_73 发表于 2022-9-6 09:16 你是指PE断了吗?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页