GB55024条文及条文说明有些关键词句梳理:
自备电源 含 备用电源和应急电源。备用电源和应急电源是两个完全不同用途的电源。
只有特级负荷才需要设置应急电源。
备用电源和应急电源的电源部分可以共用一台柴油发电机,电源以后的回路要严格分开。
另:
GB50052 将 负荷 分为一级负荷中特别重要的负荷、一级负荷、二级负荷、三级负荷。且注意条文3.0.3条
GB55024 将 负荷 分为特级负荷、一级负荷、二级负荷、三级负荷
GB50016及公消[2018]57号 将 消防负荷 分为一级负荷中特别重要的负荷、一级负荷、二级负荷、三级负荷
结合上面三本规范和文件:特级负荷(一级负荷中特别重要的负荷)需要设置应急电源,严禁其它负荷接入应急供电系统(备用电源和应急电源有各自的供电母线段和回路)。 |
|