账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: x01oct

[问题探讨] 探讨一下消防稳压泵、消防管道电伴热等算不算消防设备?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-25 09:37:07 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-11-25 09:21
仅仅平时用,火灾时肯定不用。那请问这些“消防”设备的配电线路是否要求耐火呢?火灾时是否切除更安全呢

抱歉我没有太想到有什么设备是仅平时维护时候用的。如果这样的设备应该考虑负荷定型问题了
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-25 10:34:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-24 12:32
那如果消防管道电伴热接入了一级或二级负荷的非消防电源呢?从功能上是否影响使用?
我个人感觉不影响
...

我也认为消防管道电伴热接入一级或二级负荷的非消防电源从功能上不影响使用。
我认为消防管道和非消防管道的电伴热在一起由消防电源配电不妥,应由可靠的非消防电源配电。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-25 10:47:03 | 显示全部楼层
稳压泵肯定属于消防负荷。电伴热,这个就不好说了,就和地下室的排水泵一样,扯了那么久,还是没有扯清楚。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-25 12:23:16 | 显示全部楼层
1.稳压泵按消防,火灾时可能会用到;2.电伴热按非消防负荷做,我们就叫电伴热,没规范说消防用的电伴热要双电源,类似泵房风机;3.电气火灾监控从来没按消防的做过,这个没看到有算消防的要求,有人按消防的来做吗
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-25 12:56:42 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2022-11-25 12:23
1.稳压泵按消防,火灾时可能会用到;2.电伴热按非消防负荷做,我们就叫电伴热,没规范说消防用的电伴热要双 ...

说稳压泵按消防,火灾时可能会用到,你知道目前设计的稳压泵的流量多大,能满足消防水系统最低出水要求吗
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-25 12:57:35 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2022-11-25 10:47
稳压泵肯定属于消防负荷。电伴热,这个就不好说了,就和地下室的排水泵一样,扯了那么久,还是没有扯清楚。

稳压泵仅用于平时维持管网压力,火灾时用不到稳压泵
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-25 14:08:09 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-11-25 09:37
抱歉我没有太想到有什么设备是仅平时维护时候用的。如果这样的设备应该考虑负荷定型问题了

让你学习你非要放牛,没想到就多想想,稳压泵到底啥时候才用启动,管道电伴热到底啥时候才用启动,先了解清楚了再说,不要凭自己YY,出来乱说
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-25 14:40:03 | 显示全部楼层
水专业也是按消防的提的
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-25 14:53:40 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2022-11-25 14:40
水专业也是按消防的提的

我们这儿都是在讲道理的。那你说说水专业提资的依据是什么呢,是不是也有可能提错了呢
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-25 14:53:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-24 15:05
有同感。。。不过现在实际项目中是沾上消防或者火灾两个字,就都按消防处理了,个人感觉其实有些是没有必 ...

感觉还得是从功能出发去考虑
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-25 14:59:46 | 显示全部楼层
电伴热应该属于保障消防设备运行的吧,为了人身或检修安全要加剩余电流保护吧,要是严格按消防负荷规定的不应该加剩余电流保护。山东这边有文说按消防负荷的。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-25 15:12:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-24 12:32
那如果消防管道电伴热接入了一级或二级负荷的非消防电源呢?从功能上是否影响使用?
我个人感觉不影响
...

感觉消防防护“设备”,应该定等级,一级消防设备or二级消防设备,根据设备等级,进行电气设计,更为准确
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-25 15:28:33 | 显示全部楼层
火灾前期可能用这个稳压泵,消防泵还没有启动时用,水怎么提就怎么做了,还请您讲讲,我这还判断不了水说的对错
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-25 15:33:53 | 显示全部楼层
本来规范对消防设备(包括消防设施之类的名词)和非消防设备就没有很严格的定义,
这种情况下审查师本应充分尊重设计师的方案,按消防也可,不按消防也行,
但是目前的审图生态下有的审查师喜欢拿这种问题提强条,变成大家(包括审查师,要面临复查抽查)都紧张兮兮。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-25 17:00:30 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-11-25 12:57
稳压泵仅用于平时维持管网压力,火灾时用不到稳压泵

平时稳压泵必须正常工作,使消防管网保持正常的压力。这是消防管网的一种工作状态,是需要保证的。稳压泵通常都是一用一备,说明它并不是可有可无。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则