账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 冷若冰

[分享]消防水泵电路图解

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2007-11-2 01:10:55 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<P>返回的信号有:</P>
<P>1、水泵启动信号;</P>
<P>2、水泵故障信号;</P>
<P>3、水泵停止信号。等等</P>
<P>对了,停止信号不记得在别处有没有返回了。</P>
     
发表于 2007-11-2 09:16:34 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

靠,还有要钱的,奖了。
     
 楼主| 发表于 2007-11-2 13:13:17 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<P>哈哈哈哈,龙王,您说奖多少?我自个加好了,不劳您动手。[em1]</P>
     
 楼主| 发表于 2007-11-2 13:14:20 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<P>哦!哈哈哈哈,多谢龙王!原来龙王早给加了!!</P>
<P>这个帖子可是我一个字一个字打出来的啊。比较辛苦!</P>
发表于 2007-11-2 22:58:31 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<P>一时看不明白,打印出来,对比图集,慢慢看。多谢楼主耐心指教。多谢!!!</P>
     
 楼主| 发表于 2007-11-6 00:49:04 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

不客气,以后常来坐坐。
发表于 2007-12-5 14:35:38 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

顶!!!!!
     
 楼主| 发表于 2007-12-5 23:43:44 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<DIV class=quote>以下是引用 <B>图纸</B></FONT> 在(<I>2007-12-5 14:35:38</I>)的发言<BR>顶!!!!!</DIV><BR><BR>谢谢啊。没有功力了,否则定加分。
发表于 2007-12-6 20:04:01 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

此图籍正在修订,希望正反转原理图会在修订版见到。
发表于 2007-12-7 09:22:52 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

好帖,俺收藏了,谢谢楼主!~
     
发表于 2007-12-7 14:45:28 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<P>不错!![em10]</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-7 23:38:14 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<P>哎,这个帖子我都觉得可以设精华了。</P>
<P>怎么各位斑竹都不设精华?</P>
<P>做这个帖子的时候,我可还是一个板油啊。</P>
     
发表于 2007-12-8 20:21:41 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

多线制联动线,一直有疑问,做产品的都说6芯控制线就可以了,图籍上的可是14芯的220的控制线啊
     
发表于 2007-12-8 20:22:42 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

我去发个新贴吧,冷兄
发表于 2007-12-10 21:03:35 | 显示全部楼层

回复:[分享]消防水泵电路图解

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-29 21:04:02</I>)的发言<BR>
<P>今天正好停电,仔细看了消防水泵的主电路和二次回路的接线,现在记录如下,与大家分享。</P>
<P>以《01D303-3 常用水泵控制电路图》中,10页~13页的消防泵一用一备全压启动为例,说明接线端子与接线的关系:</P>
<P>明白了12页的接线端子图,就可以知道消防水泵控制柜的进线,以及消防中心与控制柜之间的接线如何安排了:</P>
<P>1、XT1:1~XT1:3:在主电路图上,表示这是电机配电回路的三相电源;</P>
<P>     XT1:4:配电电源中的N线。</P>
<P>2、XT1:5、XT1:6:消火栓按钮启动控制信号,</P>
<P>     XT1:8、XT1:9:消火栓箱内水泵启动显示;</P>
<P>XT1:5、XT1:7、XT1:8、XT1:9: 相当于以上内容的备用;</P>
<P>3、XT1:10、XT1:11:消防水池缺水显示;</P>
<P>4、XT1:12、XT1:13:消防外控;当使用总线模块控制时,该接点接受模块的接点控制信号;</P>
<P>5、XT1:14、XT1:15:1#泵消防应急控制;</P>
<P>     XT1:16、XT1:17:2#泵消防应急控制;</P>
<P>这四个接点接受的是消防联动台的多线(硬线)控制信号;</P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ee1111">6、XT1:18、XT1:19:消防返回信号;</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ee1111">     XT1:20、XT1:21:消防返回信号;</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ee1111">分别是常开、常闭两个触点,我的图上都是常开,估计有误;</FONT></P>
<P>7、XT1:22、XT1:23:过负荷返回信号;</P>
<P>     XT1:24、XT1:25:过负荷返回信号;</P>
<P>分别是常开、常闭两个触点。</P>
<P>清楚了这些接点的意义,就可以根据自己的需要接线端子,配出需要的线路。</P>
<P>打字真不容易啊。</P>
<P>要是觉得我的记录没错,进来看完就顶个贴,让后面的人一起看;</P>
<P>要是觉得我的记录有和你理解不一样的地方,就说出来,大家合计合计。</P><BR></DIV><BR><BR>图籍上这个没问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则