回复:[求助]防雷引下线怎么确定?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>autowater</B></FONT> 在(<I>2009-4-27 10:35:35</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>alway**e1985</B></FONT> 在(<I>2009-4-25 11:06:27</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-4-22 11:55:51</I>)的发言<BR>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 21pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=宋体> 利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地体和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="3" UnitName="m">3m</st1:chmetcnv> 处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。<o:p></o:p></FONT></P></DIV>
<P><BR>这个意思是说连接板及测试点并没有具体要求要设几处吗?<BR>应在每根引下线上于距地面不低于0.<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="3" UnitName="m">3m</st1:chmetcnv> 处设接地体连接板。每根都要设吗?</P>
<P>各位前辈们都是这么做的吗?</P></DIV><BR>我一般是做2处,在有实体墙的黑暗角落<BR></DIV><BR><BR>我主张每根都设,可是防雷中心的认为只要三点以上就差不多了,他们每次测量的时候,就找三个点左右测。 |
|