账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 按GB55037 ,多层住宅,出口、楼梯间如何设置疏散照明

[复制链接]
     
发表于 2024-1-12 15:28:19 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-2-10 10:21
GB51309     3.2.1-4.4 3),未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。 ...

按但 GB 55024-2022第4. 5. 4条即2.5米及以下,也要采用安全特低电压供电。
     
 楼主| 发表于 2024-1-12 15:50:45 | 显示全部楼层
lklun0921 发表于 2024-1-12 15:28
按但 GB 55024-2022第4. 5. 4条即2.5米及以下,也要采用安全特低电压供电。

把自带电源B型灯具的安装高度,设为2.6米。
     
发表于 2024-1-13 11:20:34 | 显示全部楼层
《建筑防火通用规范》GB55037-2022/10.1.8条文解释:灯光疏散指示标志的性能要求和具体设置要求,可以按照国家现行相关技术标准的规定确定。
《建筑防火通用规范》GB55037-2022/10.1.9的条文解释:本条规定的这些部位是建筑内人员在疏散时必须经过的主要路径和节点,这些场所是建筑内同一时间可能聚集的人数较多、人员疏散时易出现混乱和拥堵等情况的区域。疏散照明的具体设置要求,可以按照国家现行相关技术标准的规定确定。
     
发表于 2024-12-12 08:44:39 | 显示全部楼层
GB55024-2022第4. 5. 4条:疏散照明和疏散指示标志灯安装高度在2.5m及以下时,应采用安全特低电压供电。

     
发表于 2024-12-12 10:44:41 | 显示全部楼层
多层住宅,我现在的做法是,采用B型灯具兼做正常照明,不设标志灯。
     
发表于 2024-12-25 10:56:09 | 显示全部楼层
见GB55037 建筑防火通用规范 10.1.9-1条。民用建筑,没有27米高度的限制
     
发表于 2025-6-30 18:45:39 | 显示全部楼层
楼梯感应灯是正常照明的灯具吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则