回复:切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?
<P>呵呵,此问题的交涉结果如下:</P>
<P>做这工程的朋友向建设方发函:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal">关于应急照明系统电气设计修改建议<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal">(</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">XXXXXXX体育馆工程)<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14pt; mso-char-indent-count: 1.0"> 在本工程的建筑电气设计中,应急照明系统采用了如下控制方式:“ 普通电源(单电源) 供电,应急照明灯具平时采用就地控制,火灾时由消防控制室切断其配电主电源,由蓄电池自起动点亮应急照明灯”。就这一控制方式,我方认为不甚妥当。 理由如下 :<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 50pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 50.0pt">1. 此方式由于是单电源供电,且火灾时应急照明系统的主供电源将被强行切断,而仅仅依靠应急灯自带的蓄电池向灯具供电,若平时对应急灯疏于管理和维护,则完全有可能在需要蓄电池工作时由于电池老化而不能点亮应急照明灯具。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 50pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 50.0pt">2. 应急照明系统从其工作性质上来说应归类于消防系统,因此其主供电源不应该于火灾时被切断<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">为保证本项目应急照明系统更趋可靠;合理。我方建议将其工作方式改为:“应急照明系统采用双电源供电,并采用就地控制(兼作打扫;巡查;安保照明)的方式,火灾时由消防联动强制点亮应急灯。”,此方法不仅加大了应急灯工作的可靠性,也可避免由于电池老化等不良因素而导致火灾时不能可靠点亮应急灯的问题。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14pt; mso-char-indent-count: 1.0">若贵方接受我方建议,则需要与原设计协调,对原建筑电气施工图进行系统调整。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 此呈:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">建设方回函(设计院答复):</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 本工程应急照明系统设计是满足国家规范的.应急照明灯为双电源供电(市电;蓄电池),应急照明灯在火灾时要求强制点亮,其方法有多种,自带蓄电池的应急灯在强制点亮过程均靠蓄电池供电.使用方应根据应急灯的使用要求定时维护.</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 请根据原设计施工.</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> XXX建筑设计院 2007-XX-XX</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 98pt; mso-char-indent-count: 7.0"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 98pt; mso-char-indent-count: 7.0"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 98pt; mso-char-indent-count: 7.0"> </P> |
|