官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
zhouke 发表于 2023-5-23 10:39 电源进线引入配电箱后相线进3P开关,PEN线先接PEN母排,再从PEN母排引出N母排。各输出回路的PE线由PEN母排 ...
使用道具 举报
挽歌 发表于 2023-5-30 16:57 如果该配电箱是该单体建筑总箱的话,该箱内的PEN母排需要重复接地吗?(这里的PEN母排其实就是本配电箱的 ...
消防应急照明专题帖子汇总
zhouke 发表于 2023-5-30 20:32 该箱内的PEN母排需要重复接地。
福喜喜 发表于 2024-8-10 12:57 PEN端子排的截面要求哪里有?
myface 发表于 2024-8-11 10:07 GB 50217/51348这些标准里都有的。
lhming 发表于 2023-5-30 11:25 未必,你看GB50024的图示就不是先接PE
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页