什么样的消防设备,是消防排烟风机还是消防泵房的消防泵,还是其他?16D303-2和16D303-3都有常用风机水泵控制二次图,直接引用二次图,写明见图集P多少页。
图集都符合规范要求的消防设备不设过负荷要求,至于如何实现,比如排烟风机和消防泵当出现过负荷时,不同消防设备预设功能是不一样的。民标7.6.3答疑里是这样说的:对于一用一备的消防水泵,工作泵过载,热继电器动作报警,同时跳主回路接触器,并启动备用泵,备用泵过载,热继电器只报警不跳闸。对于防排烟风机、加压送风机等没有备用风机的电动机负荷,配电线路不应设置过负荷保护,当热继电器动作,只报警不跳闸。你只要引用正确的图集号页码即可实现上述功能。
GB55024的4.3.7不设过负荷跳闸要求,是针对线路,就是上级低压柜的出线开关也应满足不设过负荷保护,山东省和南宁给出的具体实施是消防电上级取电开关可以用热磁保护,只要热保护In大于设备额定电流1.5倍就满足规范要求。单磁断路器应慎用,如果电缆过长,发生接地故障,单相短路,故障电流达不到磁脱扣电流,根本就不跳闸。规范要求是大于1.3倍磁脱扣值。如果计算校验过满足,实际施工时如果线缆绕远了,有可能也不满足。
|
|