发表于 2025-3-27 11:49:03
|
显示全部楼层
本帖最后由 避尘客 于 2025-3-27 11:51 编辑
首先应先确认电源那边的系统形式,如果是从二级配电箱引出的电源线就更需要确认了,如果上级电源是TN-S,那你这个中线就是N线,你这侧就不能再接地了 ,一接地上级就变成TN-C了,如果上级开关带RCD就会误动作;如果上级电源是从一级配电柜引出的那配变母线的中线是PEN线,你这入户端就可以做重复接地也有必要做重复接地。问题1和问题2:如果是分别位于不同的建筑你这侧的接地网很电源侧的接地网不是一个接地网,不过没必要考虑是不是一个接地网啊,TN系统接地故障是主要从PE线回流的而不是地网,PEN重复接地电阻不大于10欧;如果你这侧是TT系统,那过来的N线就不能接地,而你的设备金属外壳要单独做接地,接地电阻并未具体要求,只要保证动作电流在接地电阻上的压降不大于50V就可以了。问题3和问题4:至于你这侧用TN-C-S还是用TT系统,王老的600问说的很明白了,如果你这侧是户内且建筑有总等电位联结就用TN-C-S(至入户处之前是TN-C,入户后为TN-S)更适合;如果你这侧是户外设备或者是自建房没有总等电位联结,那用TT系统更安全;你这侧自己做的接地装置不是总等电位联结MEB;总等电位一定是要包括人脚下的地面或楼板的,你把所有设备金属外壳都连在一起那个只能说是这些外壳之间等电位了但人体脚下并未等电位。仅限个人拙见,望对你有所帮助。 |
|