轻云舟 发表于 2023-6-25 11:04 请问应急照明配电箱+自带蓄电池的应急灯具算是自带双切吗?
cc123@ 发表于 2023-6-25 11:03 如果说集中电源算自带自动切换装置,那地面建筑在某一层弄一个双电源切换箱可以直接通过电井放散式给每层的 ...
消防应急照明专题帖子汇总
zhang1715 发表于 2023-6-25 11:35 不确定,规范说的是在配电箱内设置自动切换装置,灯具内应该不算吧
zhang1715 发表于 2023-6-16 18:07 感觉审图办应该不会认可的,问题是现在图已经出了,审图时不知道是没看见还是什么原因,没有提这条,审图 ...
zy456132 发表于 2023-6-25 10:34 集中电源算自带自动切换装置了吧
wangguichao66 发表于 2023-6-25 14:47 我作为审图可不敢这么认为, 虽然我十万个认同自带蓄电池等同第二电源。 10.1.6条可是把应急照明和其他 ...
wangguichao66 发表于 2023-6-25 15:13 我一直认为GB51309应急照明可以从普通照明箱供电和消防电源箱供电的做法是一种进步, 自带蓄电池就是第二 ...
wangguichao66 发表于 2023-6-25 15:06 三级负荷GB55037没有明确要求的,就按GB51309的做法。
zy456132 发表于 2023-6-25 15:27 除三级负荷外这一段是一个句号,后面那段可没说除三级负荷外
rainmen_73 发表于 2023-6-25 15:55 你这个理解方式....还没当上专家吧