楼主: 轻云舟

[求助] 请教一下,用自己电厂发电,是不是可以不用设置无功补偿?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-26 13:20:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 yy1980 于 2023-8-26 13:25 编辑
wangguichao66 发表于 2023-8-26 12:44
我其实涵养真不咋地,
按您那说法我也不是什么“好鸟”,
有点老愤青的味道,

能够适当愤青,说明心中还有理想,内心还有一杆天平。作为专业人如果只有行政的圆滑和随和,可能就会失去专业的严苛精神了,不必自责,任何事情都有其两面性
     
 楼主| 发表于 2023-8-26 14:23:11 | 显示全部楼层
好的,感谢以上几位老师的回复
     
发表于 2023-8-26 18:11:23 来自手机 | 显示全部楼层
和电厂不在同一个红线内,应该考核无功的。

有的大企业配建了热电厂,电厂在红线内 直接供热 供电,多余的能外送。应该还是要考核无功。

如果就是电厂项目,看看电厂规范、厂用电规范吧。也许装补偿比调节励磁更经济
     
发表于 2023-8-26 18:33:45 | 显示全部楼层
不清楚题主这个问题会不会涉及到节能要求(比如如果要执行GB55015)。
如果涉及到(如车间有设空调),那还是慎重一点好,
无功补偿作为一种节能措施可能需要综合考量。
     
发表于 2023-8-27 10:29:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-8-26 11:49
开了眼了。电力设计院说补偿会被当成外行?我看电力设计院的人,成天无功补偿、谐波补偿、电压波动补偿、 ...

你看到电力院人做的是配网项目吧?我这里电厂图纸从300MW到600MW,十几套有了,从来没有什么无功补偿,什么电容器组,呵呵。
     
发表于 2023-8-27 11:17:47 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2023-8-27 10:29
你看到电力院人做的是配网项目吧?我这里电厂图纸从300MW到600MW,十几套有了,从来没有什么无功补偿,什 ...

发电厂就能代表电力设计院全部业务?输电不算?既然你在电力设计院工作,超高压输电串联补偿应该很常见吧。且不说节能,系统稳定性设计不需要补偿?同步发电机做调相机不是补偿?
     
发表于 2023-8-27 12:19:42 | 显示全部楼层
      借帖科普一下电力系统中”补偿“的含义。不足则补,是语文的含义。落实到电力技术上,有很多现象可归结到”不足“,然后就有”补偿“一说。
      比如谐波污染,本是多出了一种东西。但换个角度看,它等效于缺少一了个反相的谐波。所以有源滤波又称为谐波补偿,意指由补偿装置发出一个想象中缺少的反相谐波,将作为污染的谐波像象棋兑子一样兑掉。补偿装置补足了系统缺少的那个反相谐波。
      所以,电力系统中“补偿”远不止一个无功补偿,虽然这跟建筑电气关系不大,但概念需要明确。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-27 12:25:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-8-27 15:02 编辑

就相位调整而言,除了大家都知道的情况以外,还有很多其他情况。比如,中性点消弧线圈接地,其消弧线圈电感量就与补偿度有关,有的又称调谐度,也是一种补偿措施,用电感电流将接地故障点的电容电流兑掉。