看到还有好多人认为应急照明双切箱不用按防火分区设置,
我想请问一下大家还记不记得GB51309实施前应急照明的做法?
不记得的话我来梳理一下:
在GB51309实施前,应急照明执行GB50016(民规就不提啦,免得大家反感)的做法也可以一个应急照明配电箱给几个防火分区供电,敢这么做的理由只有一个:GB50016“消防配电支线不宜穿越防火分区”,且“消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱”这段话是在10.1.8条的条文说明里面,连正文都不是,更不是强条。
现在,GB55037-10.1.6条不但把原来条文说明变成了强条,同时也把GB50016“消防配电支线不宜穿越防火分区”这句话给废了,因为显然这句话与GB55037要求矛盾。
论坛里有不认可的同行吗?不服来辩!
|
|