dqaq 发表于 2023-9-28 08:55 断路器兼做隔离开关时,按道理都必须断开N导体,这是电气隔离的一般要求,N导体能确保地电位情况除外。所以 ...
x01oct 发表于 2023-9-28 17:15 GB51348 10.6.7 在照明分支回路中, 不宜采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
轻云舟 发表于 2023-9-28 16:35 dqaq老师,规范上的确说隔离电器要断开电源的所有极,但是很多配电箱进线只是3P的断路器,您对这种情况是 ...
dqaq 发表于 2023-9-28 17:41 N导体能保证地电位,基本上就两种情况,一是变压器在低压柜PE和N分开处接地,二是TN-C-S系统由TN-C变成TN ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2023-9-28 17:39 带隔离功能断路器出来之后,这一直就是个问题。因为慎用4极断路器,3极断路器并未能完全取代隔离器的功能 ...
wangguichao66 发表于 2023-9-29 13:47 现在的4P断路器好多是可以选择N极先合后分的, 如常熟CM3L四极断路器ABCD四种中的B、C两种, 这种情况下 ...